账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17961|回复: 60

[求助] 新火规哪隔离,在平面中大家体现出每个隔离连接少于32个点吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-10-9 16:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新火规哪隔离,在平面中大家体现出每个隔离连接少于32个点吗?    平面图中要表示出来吗?我们现在是平面不体现,系统图体现出来也是可以的。但看天津院的图发现平面图也一个个的体现出来了。
发表于 2015-10-9 16:56:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-9 17:11:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-9 17:22:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-9 17:36:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-10 08:54:18 | 显示全部楼层
这个要看各地图审的把握,我们这里目前是系统图表示,平面能表示最好
     
发表于 2015-10-10 10:46:50 | 显示全部楼层
我们是平面图中表示出来,系统图中表示出数量就行
     
 楼主| 发表于 2015-10-10 11:26:29 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-10-10 10:46
我们是平面图中表示出来,系统图中表示出数量就行

嗯,平面一个隔离带小于32个,链接方式哪样的画法是吧
     
发表于 2015-10-10 12:27:47 | 显示全部楼层
老诚啊老诚,虽然你说得头头是道,但是,设计时你不按隔离不能超过32点设计吗?审图时你不按隔离不能超过32点审查吗?
     
发表于 2015-10-10 13:45:10 | 显示全部楼层
设计院平面图不表示,是把皮球踢给“有消防资质的施工方”吗?


北京几个大设计院平面图表示了。都是年轻小孩画的图。。。水平很高、学得很快。。。自叹不如
     
 楼主| 发表于 2015-10-10 14:22:50 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2015-10-10 13:45
设计院平面图不表示,是把皮球踢给“有消防资质的施工方”吗?

看来以后平面图还是要表示出来好
     
发表于 2015-10-10 16:21:37 | 显示全部楼层
xiaogao 发表于 2015-10-10 11:26
嗯,平面一个隔离带小于32个,链接方式哪样的画法是吧

是的{:biggrin:}
     
发表于 2015-10-10 16:33:27 | 显示全部楼层
我们现在不仅要求平面图中体现32个,而且平面图中电源线都要求从隔离器中引出了!!!!
     
发表于 2015-10-10 16:47:07 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-10-9 17:22
过防火分区加隔离。一个隔离不能超过32点。
有这样做设计的吗?
3.1.6条是完全错误的,是非常简单的 ...

第一,貌似老诚版主所画的系统图依旧违反 13 版《火规》规定。{:titter:}
第二,貌似 14X505-1 图示悄无声息地替 13 版《火规》擦了一下屁股,“总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器”的 XX “强条”,已有新说法。{:titter:}
发表于 2015-10-11 18:44:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则