[问题探讨] 有毒气体泄漏相关的设备负荷等级如何确定?

[复制链接]
     
发表于 2015-10-5 15:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 whitepigeon 于 2015-10-10 09:22 编辑

厂房内的有毒气体探测器以及相关的事故通风,停电后,会有人员中毒的风险。
按照规范所说“在一级负荷中,当中断供电将造成人员伤亡或重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为一级负荷中特别重要的负荷。”感觉有过于严格,也不太符合?
那么这些负荷该如何考虑呢?
更新:我可能没太说清楚,是停电不会造成泄漏。泄漏跟停电无关。
要保证随时都能探测到有毒气体,有毒气体探测系统要有保持有电,这种情况下二级负荷能保证吗?
发表于 2015-10-8 09:59:25 | 显示全部楼层
如果真是一停电=中毒,那就是一级中的特别重要负荷,但事实上应该有别的保护措施
     
发表于 2015-10-9 09:18:16 | 显示全部楼层
自己想多了,通常控制器都带有蓄电池。
     
发表于 2015-10-9 09:19:54 | 显示全部楼层
理论上单电源+蓄电池都行,不过通常控制室都有双回路供电的配电箱
     
 楼主| 发表于 2015-10-10 09:26:47 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2015-10-9 09:18
自己想多了,通常控制器都带有蓄电池。

蓄电池很多厂家都有备用,是在写设计说明时要描述一下所有的二级负荷
另外,从电气配电的角度,单电源+设备自备蓄电池,算是三级负荷还是二级负荷?
     
发表于 2015-10-10 13:47:10 | 显示全部楼层
楼上说得对。就是带蓄电池的。
没有电池,就加UPS
发表于 2015-10-10 13:55:24 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2015-10-10 09:26
蓄电池很多厂家都有备用,是在写设计说明时要描述一下所有的二级负荷
另外,从电气配电的角度,单电源+ ...

单电源+设备自备蓄电池,满足二级负荷要求