账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21321|回复: 83

[规范条文] 新火警规范相关手动控制探讨

[复制链接]
     
发表于 2015-9-22 22:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据4.2.2条第2款规定,预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启动和停止按钮,需用专线直接连接至手动控制盘{:funk:},我跟我们水专业的咨询了下,发现预作用阀组根本就没有所谓的启停按钮,那个快速排气阀入口前的也不是电动阀,而是电磁阀。。。对雨淋阀也有同样问题;
另外对于4.6.4条第2款,大家如何理解在消控室的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落?是手动直启还是手动在软件上实现?
发表于 2015-9-23 08:47:11 | 显示全部楼层
4.2.2条第2款,规范强调的是专用线路,设了模块,不经过总线就可以
发表于 2015-9-23 08:49:07 | 显示全部楼层
防火卷帘,设计上没有引手动直接控制线路(消防泵、排烟机那种的),所以应列入软件编程实施的
发表于 2015-9-23 08:52:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-9-23 19:44:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-23 08:47
4.2.2条第2款,规范强调的是专用线路,设了模块,不经过总线就可以

按规范意思是跟排烟风机一样。。。你意思是跟松江的多线模块一样吗?那其实也是不是连到手动盘的,还是火警控制器来实现的,咋整?。。。
     
 楼主| 发表于 2015-9-23 19:46:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-23 08:49
防火卷帘,设计上没有引手动直接控制线路(消防泵、排烟机那种的),所以应列入软件编程实施的

这个倒是如果要做按钮倒是挺简单的,毕竟它本身就有,只不过再并到消控室而已,我就不明白,这玩意要这样整吗
     
 楼主| 发表于 2015-9-23 19:47:15 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-9-23 08:52
第四章,整一章都是错误的。

也不能说完全都是错的吧,不过这几个我觉得编规范的真是太莫名其妙了。。。
发表于 2015-9-24 08:14:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-9-24 08:15:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-9-24 08:17:27 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-9-23 19:47
也不能说完全都是错的吧,不过这几个我觉得编规范的真是太莫名其妙了。。。

老诚版主习惯用语,可以理解可以原谅。{:lol:}
     
发表于 2015-9-24 08:26:25 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-9-24 08:14
说第四章,完全错误,一点都不过分。
根据4.2.2条第2款规定,预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启动 ...


说第四章,完全错误,一点都不过分——
略微过分了一点。
客观地说:第四章,错得有些离谱。

手动控制盘:又称多线盘,独立于控制器,手动盘进出线只有24伏直流电——
不一定,也无规范有此规定。
10D303-2(3),并非如此。

起动一个设备,需要两根线,加一根反馈线。共三根线——
太绝对,生产厂家产品各异。
也可两根线完成控制和反馈(不包括 DC24V 电源线)。

停动一个设备,需要两根线,加一根反馈线。共三根线——
老诚这是在说啥?

只有,泵,风机,等现场控制柜上的,转换按钮置于自动档位时,该手动控制盘才可以操动泵,风机等——
10D303-2(3),14X505-1 均并非如此,也无规范有此规定。

老诚版主肯定不服气。{:titter:}
不服气就请拿出依据出来,说再多 P 话,没用。{:lol:}

     
发表于 2015-9-24 08:29:55 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-9-24 08:15
下面用一秒钟来证明本规范组的无知。笨X一般的无知。

老诚版主说话不守信用,早就超一秒钟了,十分钟都有啦。
发表于 2015-9-24 08:32:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-9-24 08:40:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-9-24 08:40:23 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-9-24 08:32
一群大笨X,编了一本混蛋的规范出来,祸害国家与民众。

O(∩_∩)O哈哈哈~

老诚版主“呐喊”了 N 遍的这个破事,老诚版主愤恨不平念念不忘啊。{:titter:}

不过也真是奇怪,板上钉钉的错误,奈何从不见丁大、王大低头认错。{:dizzy:}

难道他们不认为有错?{:shutup:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则