消防应急照明专题帖子汇总
尺短寸长 发表于 2015-9-18 09:02 加剩余电流动作保护,只能解决(L-PE)接地故障,不能解决(L-N)单相短路时保护电器的动作灵敏度问题。
树欲静而风不止 发表于 2015-9-18 09:32 确实是这样,但末端接地故障电流小,1/4三相短路电流左右,满足要求困难。而单相短路电流0.87三相短路电 ...
尺短寸长 发表于 2015-9-18 09:45 但末端接地故障电流小,1/4三相短路电流左右,满足要求困难。而单相短路电流0.87三相短路电流,容易满足 ...
树欲静而风不止 发表于 2015-9-18 09:57 建筑电气杂志上有一期的计算(实在想不起是哪一期了,我把数据记在笔记本上)。计算结果是接地故障电流大 ...