请教一下各位,规范上弱电接地都采用铜导体来实现,为何不采用扁钢呢?没有找到相关解释

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-9-16 22:04:54 | 显示全部楼层
对于弱电设备这种抗干扰很低的设备,钢和铜哪个导电性更好呢?
发表于 2015-9-17 08:52:50 | 显示全部楼层
满足同等接地电阻的情况下,铜和钢截面选择不一样
     
 楼主| 发表于 2015-9-17 13:53:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-17 08:52
满足同等接地电阻的情况下,铜和钢截面选择不一样

这点我同意,但是目前发现好像弱电的接地都是用铜而非扁钢,这是出于什么考虑呢?
发表于 2015-9-17 14:28:32 | 显示全部楼层
对弱电设备与总接地体的连接线,此处的连接电阻也是接地电阻,越小越好,又方便施工,方便检测
     
 楼主| 发表于 2015-9-17 14:33:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-17 14:28
对弱电设备与总接地体的连接线,此处的连接电阻也是接地电阻,越小越好,又方便施工,方便检测

那为啥一定要用铜导体呢
发表于 2015-9-17 14:40:45 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-9-17 14:33
那为啥一定要用铜导体呢

铜是优良的导体。你如果用钢,截面大,施工不方便
     
发表于 2015-9-17 16:19:13 | 显示全部楼层
25mm2.png


电子信息机房内设置的局部等电位联结箱,按09DX009 《电子信息系统机房工程设计与安装》图示,有一根“接至大楼总等电位联结箱”25mm2铜导线——

请问:
这根自“电子信息机房内设置的局部等电位联结箱”“接至大楼总等电位联结箱”的25mm2铜导线,作用是什么?
如果09DX009 《电子信息系统机房工程设计与安装》“接至大楼总等电位联结箱”的这根25mm2铜导线不可或缺,为啥GB 50174-2008《电子信息系统机房工程设计规范》丝毫没有提及?

     
 楼主| 发表于 2015-9-17 16:22:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-17 14:40
铜是优良的导体。你如果用钢,截面大,施工不方便

嗯,但是用扁钢很常见啊
     
 楼主| 发表于 2015-9-17 16:58:15 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-17 16:19
电子信息机房内设置的局部等电位联结箱,按09DX009 《电子信息系统机房工程设计与安装》图示,有一根 ...

GB50174-2008中表8.4.7中提到了,上面可以用钢筋作接地体,但电子信息防雷设计规范表5.2.2-1中都是铜导体。。。。
     
发表于 2015-9-17 17:12:08 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-9-17 16:58
GB50174-2008中表8.4.7中提到了,上面可以用钢筋作接地体,但电子信息防雷设计规范表5.2.2-1中都是铜导体 ...

tianyi2002 没理解在下的意思——
不采用25mm2铜导线,而是直接通过结构钢筋将“电子信息机房内设置的局部等电位联结箱”与“大楼总等电位联结箱”可靠连接,也是可以的,对吧?
发表于 2015-9-17 17:39:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-9-17 17:45:00 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-9-17 17:39
请教一下各位,规范上弱电接地都采用铜导体来实现,为何不采用扁钢呢?
1、懂的人少。就效果上,钢与铜, ...

老诚,宝刀常常走偏。

结构钢筋也以“百年宝刀难寻”解析的话,恐难服众。

不说空话,老诚如何认识这根自“电子信息机房内设置的局部等电位联结箱”“接至大楼总等电位联结箱”25mm2铜导线的作用?必需的吗?
     
发表于 2015-9-17 17:45:03 | 显示全部楼层
是呀,百年宝刀难寻,现在接地有用铜包钢的
     
 楼主| 发表于 2015-9-17 18:23:23 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-17 17:12
tianyi2002 没理解在下的意思——
不采用25mm2铜导线,而是直接通过结构钢筋将“电子信息机房内设置的局 ...

依规范是可以的,我觉得如果采用单独接地(非另外设接地点,仍为联合接地,仅接地线由基础或MEB引上)的话扁钢和铜导线是没什么区别的,当然了,扁钢截面会大一些,我就是不明白为啥青睐于铜导体,如果这样的话那强电的接地是不是也得采用铜导体呢?