账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9033|回复: 9

[求助] 这个项目中的电梯需要双电源供电吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-9-16 18:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家一个问题:现有一个项目,底层架空,二层为商业网点,三至八层为住宅,建筑高度为28.8米,设置有电梯,那么电梯需要双电源供电吗?


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-9-16 19:03:26 | 显示全部楼层
虽然是高层,但没达到二类高层的界限。可按三级负荷处理。
     
发表于 2015-9-16 19:19:24 | 显示全部楼层
超过27米属于二类高层。
电梯是二级负荷。
如果是消防电梯那肯定是要双电源切换的。
如果不是消防电梯那我个人认为不必双电源上楼顶,但是很多设计院内部规定都是双电源上去。
     
发表于 2015-9-16 19:55:00 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,按民规是二级负荷,JGJ242是三级,习惯按严格的做。
发表于 2015-9-17 08:56:58 | 显示全部楼层
可以一栋楼集中双切,分出去给几个单元的电梯
     
发表于 2015-9-18 09:17:32 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-9-16 19:03
虽然是高层,但没达到二类高层的界限。可按三级负荷处理。

没达到二类高层的界限,那是不是属于三类高层?
     
发表于 2015-9-18 15:13:59 | 显示全部楼层
住宅楼底层架空层是可以不计入建筑高度的,建筑高度应该不超27米。与建筑协商定性。
     
发表于 2015-9-18 17:01:34 | 显示全部楼层
应该是看建筑怎么定性的吧,看属不属于二类建筑
     
 楼主| 发表于 2015-9-21 09:03:22 | 显示全部楼层
属于二类建筑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则