账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5697|回复: 9

[求助] 按GB50016-2014,消防负荷的备用电源如何选择?

[复制链接]
     
发表于 2015-9-10 12:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10.1.6备用消防电源的供电时间和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。

1.是否还可以只取最大防火分区及其相领分区的用电量算备用消防电源容量?
2.火灾延续时间是否可以理解为3小时,那么备用消防电源的容量是否应该所有的消防负荷加起来?

取1或2?
     
发表于 2015-9-10 13:13:34 | 显示全部楼层
从对火灾备用照明的时间规定上可见火灾延续时间是3小时应无疑,1和2的做法目前都有吧,即使考虑同时系数若按2做法备用电源容量还是会比做法1大很多.
发表于 2015-9-10 14:52:07 | 显示全部楼层
消防负荷应按整个建筑工程的所有消防电梯及消防应急照明的用电负荷,再加上消防设备用电量最大的那个防火分区发生火灾时所需要的消防负荷(包括消防泵、防排烟设施等)来计算
     
发表于 2015-9-10 15:55:11 | 显示全部楼层
争议大了去了,从无权威说法。
     
发表于 2015-9-10 16:51:57 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-10 15:55
争议大了去了,从无权威说法。

尺总,你们院怎么个算法

点评

我们只做小工程。  发表于 2015-9-10 16:53
     
发表于 2015-9-10 16:59:13 | 显示全部楼层
备用电源用市电。柴发作为“保安电源”以避开让柴发带“各消防用电设备”的浪费局面。
“保安电源”——福建省的电业部门的一本规范提出的名词,感觉很务实,从实际出发。赞个!
     
发表于 2015-9-10 21:05:35 | 显示全部楼层
但是水专业的消防给水及消火栓系统技术规范
3.6.2 不同场所消火栓系统和固定冷却水系统的火灾延续时间不应小于表3.6.2的规定。
火灾延续时间有很多种的,按规范不该统一3h。
电气专业显然是一笔带过,大家自己琢磨。
电气的规范怎么就不能学学水专业呢,提了个时间就不能附个表么?难道让电气的去拿水专业的规范来作为依据说事么?
     
发表于 2015-9-11 10:17:44 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2015-9-10 21:05
但是水专业的消防给水及消火栓系统技术规范
3.6.2 不同场所消火栓系统和固定冷却水系统的火灾延续时间不 ...

编写规范的人不同啊
     
发表于 2015-9-11 10:21:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-10 14:52
消防负荷应按整个建筑工程的所有消防电梯及消防应急照明的用电负荷,再加上消防设备用电量最大的那个防火分 ...

这种合理点,不然碰到大项目..柴油发电机很大..不合理阿..
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则