账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7456|回复: 15

[求助] 火灾报警共线式布线的问题

[复制链接]
     
发表于 2015-9-8 17:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
系统可采用报警联动共线式布线,也可采用报警和联动分线式布线,  这个很多厂家说明里都有  ,但是没看懂,共线式布线是 报警联动用一根线 还是一根管?各位弱电专家帮忙啊
发表于 2015-9-8 17:27:41 | 显示全部楼层
信号总线和电源总线可以共管敷设,也可以分开敷设的,
     
 楼主| 发表于 2015-9-8 17:37:11 | 显示全部楼层
我是共管敷设的    他这个共线式布线 说的不是 他两就用一根线吧?
     
发表于 2015-9-8 18:48:11 | 显示全部楼层
系统可采用报警联动共线式布线 —— 一回总线,既带报警又带联动,一身兼两职。
也可采用报警和联动分线式布线 —— 一回总线,带报警;另一回总线,带联动,各管各。编制组推荐这种。
发表于 2015-9-9 08:44:18 | 显示全部楼层
报警总线、电源总线都是DC24 所以可以公管敷设。
     
 楼主| 发表于 2015-9-9 09:00:39 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-8 18:48
系统可采用报警联动共线式布线 —— 一回总线,既带报警又带联动,一身兼两职。
也可采用报警和联动分线式 ...

谢谢 尺总   一回总线的 是不是就共用一根线,点位啥的 都是是各管各的 ? 200点和100点 都互不影响?
     
 楼主| 发表于 2015-9-9 20:52:07 | 显示全部楼层
顶一下啊  希望尺中能看到啊
     
 楼主| 发表于 2015-9-10 08:59:16 | 显示全部楼层
一回总线的 是不是就共用一根线,点位啥的 都是是各管各的 ? 200点和100点 都互不影响?
     
发表于 2015-9-10 09:27:12 | 显示全部楼层
顶一下啊  希望尺中能看到啊
     
发表于 2015-9-10 10:02:00 | 显示全部楼层
报警联动共线式布线 ——
无标题2.png
满足这条规定的所有要求。


报警和联动分线式布线 ——
无标题1.png
分别满足这条规定的报警、联动要求,各管个。
     
 楼主| 发表于 2015-9-11 19:40:05 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-10 10:02
报警联动共线式布线 ——

满足这条规定的所有要求。

谢谢尺总的回复  是不是共线式一根总线可以接200个报警点位加100个联动点位 总共300个?
     
发表于 2015-9-11 20:29:04 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2015-9-11 19:40
谢谢尺总的回复  是不是共线式一根总线可以接200个报警点位加100个联动点位 总共300个?

总共200*0.9=180
     
 楼主| 发表于 2015-9-13 19:00:44 | 显示全部楼层

不是 300*0.9 =270 ?
     
发表于 2015-9-14 08:34:34 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2015-9-13 19:00
不是 300*0.9 =270 ?

总共200*0.9=180
     
 楼主| 发表于 2015-9-14 08:42:29 | 显示全部楼层

不包括联动的点数吗 ?只是利用同一个路径  始端和末端都是分开的啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则