账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7654|回复: 16

[问题探讨] 关于工业厂房扩建项目,消防应急广播的问题

[复制链接]
发表于 2015-9-7 16:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 jas0nfung 于 2015-9-7 16:47 编辑

最近在做一个工业厂房的扩建项目,原来的设计是按照98版的做法,集中报警系统,报警主机设置在门卫室。按照98版的要求,消防应急广播只是“宜”设置,所以原来的设计并没有设计消防应急广播。

问题来了,这一期的扩建,面积不大,每一层就200~300平方米,如果严格按照13版的《火规》4.8.7所要求——集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播,从而特意为这些扩建区域单独设置消防应急广播,感觉有点矫枉过正,但不设,跟13版的强条规范又存在冲突,希望各路大神来支招解决。

如果扩建项目一定要做,那扩建大面积要做?如果只是扩建10平米?20平米?100平米? 这个度貌似不好把握。

     
发表于 2015-9-7 17:02:46 | 显示全部楼层
根据住建部的规定,类似问题按理可打报告至住建部标准定额司寻求答案,应在15个工作日内给你回复公函。

不过,也就是“按理”而已。{:sweat:}

死马当作活马医,还是打咨询报告试试吧:署真实姓名、盖单位公章、寄挂号信。切记切记!
     
发表于 2015-9-7 17:53:04 | 显示全部楼层
尺总 那得多长时间啊 这个按规范做 上不上 跟你没关系  不上是甲方的事出了事也与你无关
     
发表于 2015-9-7 18:02:54 | 显示全部楼层
xiance 发表于 2015-9-7 17:53
尺总 那得多长时间啊 这个按规范做 上不上 跟你没关系  不上是甲方的事出了事也与你无关

如此,可关闭本论坛了。
     
发表于 2015-9-7 18:26:25 | 显示全部楼层
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》

11.png

能按“这个按规范做 上不上 跟你没关系  不上是甲方的事出了事也与你无关”做吗?
     
发表于 2015-9-7 18:27:51 | 显示全部楼层
图片1.jpg
发表于 2015-9-8 08:38:12 | 显示全部楼层

尺总:请问这是那本规范呀?
发表于 2015-9-8 08:39:19 | 显示全部楼层
看你这个扩建项目报图审?报消防?
     
发表于 2015-9-8 08:50:43 | 显示全部楼层
现在消防从严,肯定是要你全修改。增加应急消防广播。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-9-8 08:55:31 | 显示全部楼层
要么不动,动就要重新报审
     
发表于 2015-9-8 08:58:23 | 显示全部楼层
局部增加局部修改,那是理所当然的。
     
发表于 2015-9-8 09:36:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-8 08:38
尺总:请问这是那本规范呀?

http://jiankang.cntv.cn/2013/09/18/ARTI1379472314829330_2.shtml
2013年09月18日 10:48

王大主编言辞凿凿——

1.png

2.png

住建部只认自己颁布的标准,不认转化自 IEC 标准的 GB 标准。
但是,6# 的规定,可是出自住建部的哦.

图片1.png

图片2.jpg

     
发表于 2015-9-8 09:52:57 | 显示全部楼层
http://www.docin.com/p-1145304728.html
JGJ/T 163-2008《城市夜景照明设计规范》
 楼主| 发表于 2015-9-8 16:10:13 | 显示全部楼层
sh_13131 发表于 2015-9-8 08:50
现在消防从严,肯定是要你全修改。增加应急消防广播。

要改是只在这些局部区域设置应急广播,原有部分都没有广播。
 楼主| 发表于 2015-9-8 16:12:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-8 08:39
看你这个扩建项目报图审?报消防?

是的,要拿去报消防,虽然只是扩建一小部分。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则