账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12230|回复: 13

[求助] 采用矿物绝缘电缆时,可否利用其铜护套作为接地PE线使用?

[复制链接]
     
发表于 2015-9-6 12:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,如果可以的话,具体做法参考哪个图集,谢谢

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-9-6 12:54:17 | 显示全部楼层
首先不建议使用,因为根据规范规定:如果使用护套作为接地PE线,那么就要满足一些限制条件,比较麻烦。

点评

至少你应该去查下MI电缆的产品资料和国标图集再发表结论  发表于 2015-9-7 10:31
     
 楼主| 发表于 2015-9-6 13:19:30 | 显示全部楼层
RK5707 发表于 2015-9-6 12:54
首先不建议使用,因为根据规范规定:如果使用护套作为接地PE线,那么就要满足一些限制条件,比较麻烦。

看了几篇文章都说可以作为PE线使用,不知道实际情况到底如何
发表于 2015-9-6 14:24:30 | 显示全部楼层
截面积应满足GB 16895.21的413.1中关于自动切断电源所要求的条件,而且能承受预期的故障电流。
     
发表于 2015-9-6 14:42:28 | 显示全部楼层
最好计算一下截面积,满足要求完全可以用作PE线。
     
发表于 2015-9-6 15:52:41 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2015-9-6 13:19
看了几篇文章都说可以作为PE线使用,不知道实际情况到底如何

根据规范是可以使用的,但是不是所有都能用,如果是我,直接可以无视这条。需要五芯就用五芯。省心{:lol:}
发表于 2015-9-6 16:26:01 | 显示全部楼层
图集《矿物绝缘电缆敷设》09D101-6第33页说可以的。
接地:对于该电缆来说,一般不需要单独的接地导线,因为电缆的铜护套已起到了接地导线的作用且有极好的低接地电阻,比其他绝缘电缆可节约一根接地导线。
     
 楼主| 发表于 2015-9-6 16:32:00 | 显示全部楼层
yslideb 发表于 2015-9-6 16:26
图集《矿物绝缘电缆敷设》09D101-6第33页说可以的。
接地:对于该电缆来说,一般不需要单独的接地导线,因 ...

图集上是这么写的,就是不知道实际如何操作。作为接地导线时,有没有图集提供具体做法供施工人员参考呢
     
发表于 2015-9-7 12:24:39 | 显示全部楼层
度娘【刚性矿物绝缘电缆凡规格超过35mm2的均为单芯电缆,如1根70mm2的电缆,普通电缆只需3×70+2×35五根导体在同一外护套内即可,而BTTZ要达到同等规格须由3根70mm2加1根35mm2的单芯电缆拼合而成。单芯电缆的交货长度较短,例如240mm2的电缆交货长度为69米,若敷设距离较长则会增加大量中间接头的制作,使得施工工作量成倍增加。】网上找来几张图片如下:
221119cdr3a3znsvev3gvu.jpg 221144gkuuesmtumm9oets.jpg 221149mewmew7k6s6fms6z.jpg

如果利用铜护套做PE线。当使用单芯时,用一相电缆的铜护套做PE线还是全部并起来做PE线?

点评

并起来用。君不见图片上每根都有专门附件留了接地端子了么  发表于 2015-9-8 09:37
     
 楼主| 发表于 2015-9-7 18:57:23 | 显示全部楼层
RK5707 发表于 2015-9-7 12:24
度娘【刚性矿物绝缘电缆凡规格超过35mm2的均为单芯电缆,如1根70mm2的电缆,普通电缆只需3×70+2×35五根导 ...

这也是让人疑惑的一点,有没有人来给解答一下
     
发表于 2015-9-7 19:24:11 | 显示全部楼层
RK5707 发表于 2015-9-6 15:52
根据规范是可以使用的,但是不是所有都能用,如果是我,直接可以无视这条。需要五芯就用五芯。省心{:lol: ...

这个线,太贵..能省还是尽量省..
外壳都是铜护套,不当PE线,太浪费了..
     
 楼主| 发表于 2015-9-7 19:30:37 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-9-7 19:24
这个线,太贵..能省还是尽量省..
外壳都是铜护套,不当PE线,太浪费了..

是这个道理,具体怎么做呢,有没有图集供施工人员参考?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则