[求助] 医院门诊急诊的空调配电

[复制链接]
     
发表于 2015-9-6 09:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教:医院门诊采用的是多联机空调系统,急诊的多联机配电和普通门诊的是否要分开配电啊?因为急诊的多联机很分散,分散在五六处吧,而且每处有10台左右多联机,其中有一两台是急诊用的,其余是普通门诊用的,请问,急诊多联机的配电是否要分开配电啊?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-9-6 10:43:26 | 显示全部楼层
建议分开,两者负荷级别完全不同
     
 楼主| 发表于 2015-9-6 11:07:31 | 显示全部楼层
门诊的空调都是按二级负荷供电的,空调的负荷等级的确定医疗建筑电气设计规范上没有列出来,到底几级负荷?民用建筑电气设计规范上3.2.4条到是写了,但是“直接影响其运行的空调用电”怎么理解啊
     
发表于 2015-9-6 11:29:58 | 显示全部楼层
急诊室与普通门诊的空调是没什么区别的。规范要求是影响运行的空调用电要按该处的负荷等级。一般是指传染楼,理化室、ICU等特定区间。而急诊室的空调并不影响到急诊室的运作。
     
发表于 2015-9-6 12:45:09 | 显示全部楼层
虽然急诊室空调(即:只制冷、制热) 没有直接影响急诊的运作,但是如果是在高温天气,长时间没有空调,还是会影响到工作人员和病人。医院有舒适的治疗环境对急诊病人还是很重要的,个人建议急诊空调单独供电。

题外话:如果是净化空调,那就没什么说的了,直接单独供电。因为这个会直接影响急诊的运行。{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2015-9-6 14:10:23 | 显示全部楼层
单独供电肯定是更好,我现在就是急诊的室内机是单独的,屋顶的多联机由于很分散,而且都是和门诊的在一起,就没有单独每处设一个独立的配电箱,医院不会长时间没有空调啊,本身是按二级负荷考虑,高压双回路供电,只是空调就没有再加一路柴油发电机了
多谢各位给出的宝贵意见
     
发表于 2015-9-6 14:18:36 | 显示全部楼层
RK5707 发表于 2015-9-6 12:45
虽然急诊室空调(即:只制冷、制热) 没有直接影响急诊的运作,但是如果是在高温天气,长时间没有空调,还 ...

呵呵,分开是对的。接触过的几个项目,一般空调是也是分开几个回路的。因为按甲方的意见,分开方便在没有市电的情况下分别停电,以保证其他负荷的使用。实际上就是把空调负荷比降一级来用。
发表于 2015-9-6 14:39:21 | 显示全部楼层
如果你急诊的空调还负责急诊抢救室,那其负荷级别在二、三级医院里,是按一级负荷供电的