账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 48851|回复: 94

[规范条文] 建筑防火规范中:高度大于54米,住宅套内宜设置火灾探测器

[复制链接]
     
发表于 2015-9-2 15:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑防火规范中:8.4.2 建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。
  建筑高度大于54m、但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。


套内宜设置火灾探测器 ,大家各地执行情况好何,
发表于 2015-9-2 15:34:04 | 显示全部楼层
套内宜设置火灾探测器,消防从严,设
发表于 2015-9-2 15:47:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-2 15:34
套内宜设置火灾探测器,消防从严,设

既然从严,为啥不直接写应
发表于 2015-9-2 16:03:47 | 显示全部楼层
大明河畔 发表于 2015-9-2 15:47
既然从严,为啥不直接写应

那是规范编制的问题,这里用词确实有争议。就我们执行的情况,还是应该执行。目前住宅火灾太多了
     
发表于 2015-9-2 16:10:16 | 显示全部楼层
新项目,还是做上..免得麻烦..
现在消防部门都是从严了..
     
发表于 2015-9-2 16:11:37 | 显示全部楼层
大明河畔 发表于 2015-9-2 15:47
既然从严,为啥不直接写应


既然从严,为啥不直接写应?
不直接写应是"表示允许稍有选择",但是在没有条件不允许的前提下,此处的“宜”等同“应”。

点评

此案例,有条件不允许的前提,究竟是啥?  发表于 2015-9-2 16:16
     
发表于 2015-9-2 16:14:23 | 显示全部楼层
gdx8785 发表于 2015-9-2 16:11
既然从严,为啥不直接写应?
不直接写应是"表示允许稍有选择",但是在没有条件不允许的前提下,此处的 ...

表示允许稍有选择——就楼主问题,能举一个例子出来么?{:dizzy:}
     
发表于 2015-9-2 16:20:53 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-2 16:14
表示允许稍有选择——就楼主问题,能举一个例子出来么?

需要什么例子呢,直接无视“宜”,只知有“应”不就是了。
     
 楼主| 发表于 2015-9-2 16:22:32 | 显示全部楼层
这个易字很让人为难
     
发表于 2015-9-2 16:23:42 | 显示全部楼层
gdx8785 发表于 2015-9-2 16:20
需要什么例子呢,直接无视“宜”,只知有“应”不就是了。


现在设计院尤其是电气设计人员有如此底气的,不多啊。{:cry:}
     
发表于 2015-9-2 16:30:54 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-2 16:23
现在设计院尤其是电气设计人员有如此底气的,不多啊。

没明白尺兄的“底气”之说是什么意思
     
发表于 2015-9-2 16:35:00 | 显示全部楼层
gdx8785 发表于 2015-9-2 16:30
没明白尺兄的“底气”之说是什么意思

现在设计院尤其是电气设计人员,大多是受虐对象。
     
发表于 2015-9-2 16:39:33 | 显示全部楼层
如果抠规范做为设计来说从严无错,但最终的话语权不在设计人这里,具体如何把握,消防支队有自己的尺度,我们当地消防审查及验收至少目前没有要求住户内设置。
     
 楼主| 发表于 2015-9-2 16:45:07 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-9-2 16:39
如果抠规范做为设计来说从严无错,但最终的话语权不在设计人这里,具体如何把握,消防支队有自己的尺度,我 ...

嗯嗯  甲方现在让按规范,还不去问消防局,还说要节约   做上得了
     
发表于 2015-9-2 16:46:47 | 显示全部楼层
xiaogao 发表于 2015-9-2 16:45
嗯嗯  甲方现在让按规范,还不去问消防局,还说要节约   做上得了

对的,就是这样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则