账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4227|回复: 3

[问题探讨] 同时设置排烟系统和气体灭火系统时如何联动?

[复制链接]
     
发表于 2015-8-29 10:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按新火规,同时设置排烟系统和气体灭火系统似已无法启动排烟系统,大家怎么做?
     
发表于 2015-8-30 11:34:22 | 显示全部楼层
结论怎么出来的?
发表于 2015-8-31 09:12:20 | 显示全部楼层
气体灭火完成后,启动风机
     
发表于 2015-8-31 09:19:54 | 显示全部楼层
排烟系统用于疏散,气体灭火系统目的是灭火。如果两种系统同时存在,先疏散(人)后灭火(财),联动编程设置好顺序。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则