账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 26325|回复: 79

[问题探讨] 消防设备断路器选取原则的疑问

[复制链接]
     
发表于 2015-8-28 09:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于消防设备断路器的选择,最近又有了疑惑
比如,假设22KW的排烟风机,计算电流44A,通常断路器取63A,线缆大于等于63A,并根据火灾时导线电阻增大再放大一级。
问题是:消防型断路器大都是单磁型(我认为的),仅设短路保护,也没有过载后报警不切断的断路器,那么上述案例中,断路器选40A  50A  63A   80A都没有什么意义,因为过载也不会保护。而短路电流通常只能估算,所以断路器的短路保护也只大概算一下,如此一来,断路器的额定电流与Iset3都十分模糊了,从而选择的断路器也十分模糊。
以前看过某电总的演讲,说消防型断路器的额定电流应该取2~2.5倍的计算电流,这又是从何而来?
发表于 2015-8-28 09:40:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-8-28 09:42:56 | 显示全部楼层
电机因其自身构造,过载水平有限。故在用于消防时可以通过放大开关及线路规格来应对过载情况而不选择断开以防造成更大危害。
     
发表于 2015-8-28 09:46:24 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-28 09:40
低规相关部分有问题,这个问题,完全不正确。
过载必分断,没有别的选择。不分断,电机火灾了。

老诚设计、老诚审图,都按“过载必分断,没有别的选择”原则从事么?
发表于 2015-8-28 09:53:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-28 09:56:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-28 09:57:45 | 显示全部楼层
老问题,新看法
电机烧不烧是电机的问题,非建筑电气问题,你非要当自己是电机专业的,那请研制一个不会烧的消防电机。
我们只要管线路问题就行了。主要满足电缆线路在电机烧之前不烧即可。
     
发表于 2015-8-28 09:59:02 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-28 09:53
以前看过某电总的演讲,说消防型断路器的额定电流应该取2~2.5倍的计算电流,这又是从何而来?
能从哪里来 ...

取2~2.5倍的计算电流,有啥稀奇的?

3Ie.png
     
 楼主| 发表于 2015-8-28 10:28:37 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-28 09:53
以前看过某电总的演讲,说消防型断路器的额定电流应该取2~2.5倍的计算电流,这又是从何而来?
能从哪里来 ...

电机在实际运行情况下,2倍过载一般会持续多长时间呢?凭空感觉应该不会太长,几秒?
     
发表于 2015-8-28 10:34:47 | 显示全部楼层
lichengjian 发表于 2015-8-28 10:28
电机在实际运行情况下,2倍过载一般会持续多长时间呢?凭空感觉应该不会太长,几秒?

我们做设计的这一帮画图匠,不具试验条件。
发表于 2015-8-28 10:39:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-8-28 10:40:08 | 显示全部楼层
不适当钻钻牛角尖干不出好设计来
     
发表于 2015-8-28 11:10:31 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-28 10:39
2倍过载情况下,16秒烧坏电动机。

理论值,一般稍保守点,设计工程时,必须认定,16秒必然烧坏电动机。
...

电机堵转多久会烧电机?

11.png

12.png
     
发表于 2015-8-28 11:12:02 | 显示全部楼层
堵转电流是几倍的电机额定电流?
     
发表于 2015-8-28 11:59:03 | 显示全部楼层
问题还不止这些,GB50055不引用的讨论是不妥的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则