[求助] 架空绝缘电缆、裸铝线、直埋电力电缆干线回路可以直接分支回路支线回路吗?还是需

[复制链接]
     
发表于 2015-8-26 14:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
架空绝缘电缆、裸铝线、直埋电力电缆干线回路可以直接分支回路支线回路(分支回路功率大约在100KW以上)吗?还是需要在分支处加断路器才可以进行分支?什么情况下可以直接分支,什么情况下需要加分支断路器保护,有没有相关规范出处说明?谢谢大家。
     
 楼主| 发表于 2015-8-26 14:45:54 | 显示全部楼层
自己先顶一下{:handshake:}
     
发表于 2015-8-26 14:51:12 | 显示全部楼层
架空线分支线只要不太小可以不加,电缆分支线长于3m要加,或短于3米且附近有较危险可燃物也要加。
     
 楼主| 发表于 2015-8-26 14:55:00 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2015-8-26 14:51
架空线分支线只要不太小可以不加,电缆分支线长于3m要加,或短于3米且附近有较危险可燃物也要加。

1、架空线分支线只要不太小可以不加。
回复:不太大可以不加吧,小点可以不加,比如照明插座回路。
2、电缆分支线长于3m要加。
回复:这个出处是哪里?哪本规范上有?
     
发表于 2015-8-26 15:03:38 | 显示全部楼层
3m那个见于低压配电设计规范6.3.4
架空那个,目前规范都把低压架空的删掉了,至于为什么我也不太懂,一般分支线不要小于10平方,可能与架空线的过载能力有关
     
 楼主| 发表于 2015-8-26 15:06:23 | 显示全部楼层
低压架空线路供电方式可以直接从干线分支吗
例如4*120直接分支成2回路4*70
发表于 2015-8-26 15:08:12 | 显示全部楼层
分支回路功率大约在100KW,建议不管是否距离3米,都加断路器
     
发表于 2015-8-26 15:08:24 | 显示全部楼层
我觉得可以,期待高手解答
发表于 2015-8-26 15:13:20 | 显示全部楼层
witkey1983 发表于 2015-8-26 15:06
低压架空线路供电方式可以直接从干线分支吗
例如4*120直接分支成2回路4*70

供电容量、可靠性容许的情况下,可以。注意电缆截面减少的地方加装断路器
     
 楼主| 发表于 2015-8-26 15:26:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-26 15:13
供电容量、可靠性容许的情况下,可以。注意电缆截面减少的地方加装断路器

1、电缆截面减少的地方加装断路器
回复:可以不加吗?

点评

不行  发表于 2015-8-26 15:32
     
 楼主| 发表于 2015-8-26 15:28:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-26 15:08
分支回路功率大约在100KW,建议不管是否距离3米,都加断路器

农村架空配电线路就是直接从杆上引下,也没看到杆上有什么开关(断路器)呢。。。
发表于 2015-8-26 15:33:56 | 显示全部楼层
witkey1983 发表于 2015-8-26 15:28
农村架空配电线路就是直接从杆上引下,也没看到杆上有什么开关(断路器)呢。。。

一般有跌落保险或柱上真空断路器
     
 楼主| 发表于 2015-8-26 15:41:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-26 15:33
一般有跌落保险或柱上真空断路器

所指的是:低压入户(每户居民)分支电缆回路
     
 楼主| 发表于 2015-8-26 15:43:58 | 显示全部楼层
“分支线的保护问题。对由于支线截面一般都有比干线小,因此,当支线发生过载或短路时,干线保护系统一般不会对其发生作用,必须在支线配电箱中设置保护器,保护器与分支接头问题不超过3m,如超过,分支线必须受敷设在不燃的管或槽中,且当该段发生单相或两相短路时,干线保护应能够断开。”这句话是什么意思?
发表于 2015-8-26 15:50:51 | 显示全部楼层
witkey1983 发表于 2015-8-26 15:41
所指的是:低压入户(每户居民)分支电缆回路

你每户居民应该是装了断路器的