[求助] 3类汽车库,无排烟风机但有防火卷帘,是否要自动报警。

[复制链接]
     
发表于 2015-8-26 13:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 psfans 于 2015-8-26 13:54 编辑

GB50016-2014中条文说明8.4.1 13提到了防火卷帘,但此外,GB50067-2014(没拿到书,看的电子版也不知道真假)中条文说明9.0.9提到可以用湿式报警阀联动。
发表于 2015-8-26 14:14:26 | 显示全部楼层
还是应设置。建规是防火的母规范。
发表于 2015-8-26 14:17:07 | 显示全部楼层
湿式报警阀,只是一个阀,加了信号阀才能送出信号,如何满足火规的两个独立的报警信号
     
发表于 2015-8-26 14:49:31 | 显示全部楼层
你可以参考下这一条,是地方规范。111   未设置火灾自动报警系统的建筑当设有防火卷帘时,应在防火卷帘两侧设置火灾探测器,联锁控制防火卷帘动作。
发表于 2015-8-27 08:27:47 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2015-8-26 14:49
你可以参考下这一条,是地方规范。111   未设置火灾自动报警系统的建筑当设有防火卷帘时,应在防火卷帘 ...

这个防火卷帘门要动作,真是太难了
     
发表于 2015-8-27 09:49:12 | 显示全部楼层
关键是新的建规没有明确哪些是场所,哪些是部位。像楼主说的这个项目,不上自动报警比较合理,在卷帘两侧设上探测器就行了,以前的项目不都是这么做的(不上自动报警的情况下)。