2013是有较多可以探讨的地方,但我觉得比98还是进步多了,有很多内容结合工程实际,有针对性。
1,一般要求设备自带短路隔离器功能,不用算了,太麻烦。是不是诚版写的第3条。
2,我理解隔离器就是隔离隔离器有内部自恢复熔丝,应该没有问题。另外一些厂家原来没有,现在也开发出来了,如能美。
3,我理解是不是说消防报警控制系统不同厂家采用的总线形式不尽相同,同一厂家设备也采用不同总线连接不同设备,物理层规则如何讨论?
4,不知道。是说经济方面还是安全方面?
5,GB16806-2006《消防联动控制系统》中有一条“3) 消防联动控制器能以手动或自动两种方式完成所有控制功能并指示状态。在自动方式下,手动 插入操作优先。“可能是根据这个来的吧。
6,同感,不合适,但消防部分的人就是这样强硬。国标图集也是这样设计的,总归保护有很多麻烦,无语。
7,ZR-RVS应该没问题,但能够做到耐火和无卤低烟,还能保证物理性能,那就更好了。 |
|