账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8151|回复: 20

[问题探讨] 关于20kv供电的疑问?

[复制链接]
     
发表于 2015-8-14 16:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了一下20kv比10kv供电的优势,觉得挺合理,回头想想,目前很多地方还没有普及20kv供电,
为什么有现成的35kv技术,又要推广20kv,增加一个电压等级不是更复杂吗?
     
发表于 2015-8-15 21:07:09 | 显示全部楼层
20kv也就开发区 新区用的。老城区早就是10kv很难改了
     
发表于 2015-8-16 10:37:31 | 显示全部楼层
说实话,我也觉得很奇怪,35kV跟20kV就差那么点,10kV产品也用了这么久,干嘛要改成20kV的
发表于 2015-8-16 20:09:49 | 显示全部楼层
我们这是用了一段时间20kV又取消了。。。
     
发表于 2015-8-16 22:11:50 | 显示全部楼层
也不知你几位怎么看的,用20kV后就可以不用35  10kV了
发表于 2015-8-17 09:29:04 | 显示全部楼层
中南地区开了一个审图的会议,特地说到了20KV的电压,都觉得没有必要,10KV,35KV都非常成熟,设备可靠运行多年,10KV解决不了,完全可以提到35KV来供电。
     
 楼主| 发表于 2015-8-17 09:41:56 | 显示全部楼层
是的,看来大家的看法都比较一致
     
发表于 2015-8-17 12:29:27 | 显示全部楼层
领导为了政绩创新出来的,领导一走,这里马上就不推广了
     
发表于 2015-8-17 16:52:07 | 显示全部楼层
中国电网规模大,多一些电压等级也是正常的。适应不同地域,不同行业需求。
发表于 2015-8-24 17:07:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-24 17:14:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-24 17:28:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-24 17:29:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-8-25 11:10:14 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-24 17:28
同容量下,二次电流相同,二次侧线圈线径相同。
10/0.4一次匝数最少,二次匝数不变。
20/0.4一次匝数增加 ...

学习了,原来不是那么简单
     
 楼主| 发表于 2015-8-25 11:12:09 | 显示全部楼层
我看到很多论文写得都是因为外国人用了20kv,所以我们也要用,所以,,,,,
看来他们也没有搞清楚
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则