账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18686|回复: 69

[求助] 消防改造一系列问题

[复制链接]
     
发表于 2015-8-5 10:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在消防改造对于消控室这块怎么做呢?因为有联动设备,要设置消控室,点位不多,准备用壁挂式的小型报警控制器(联动)。这个时候消控室得大小是只用考虑面盘前面的操作距离么?还是距墙3米呢?可否和值班室合用?请教各位大神

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-8-5 10:45:19 | 显示全部楼层
有联动的,消防控制室单设,不能与值班室合并
发表于 2015-8-5 10:45:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-5 10:47:55 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-5 10:45
2013火规是必须废止的规范。

报警探测器安装场所要求广泛。几乎任何场所都可以有安装的必要。也便于实施 ...

完全赞同老诚版主“2013火规是必须废止的规范”的肺腑之言。

完全赞同,举双手赞同。
发表于 2015-8-5 10:48:01 | 显示全部楼层
规范上:值班人员经常工作的一面,是3米。你这就一台,应属于。且由于挂墙,很好解决3米
     
发表于 2015-8-5 10:49:12 | 显示全部楼层
13版《火规》,我说过:

最烂最烂最烂。
     
发表于 2015-8-5 10:50:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-5 10:45
有联动的,消防控制室单设,不能与值班室合并

依据在哪?
发表于 2015-8-5 10:53:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-8-5 10:55 编辑


尺总:我看到民规上的规定:13.11.1 仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室。消防值班室宜设在首层主要出入口附近,可与经常有人值班的部门合并设置。
13.11.2 设有火灾自动报警和消防联动控制系统的建筑物,应设消防控制室。
火规3.4.1也描写了

发表于 2015-8-5 10:56:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-5 10:58:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-5 10:53
尺总:我看到民规上的规定:13.11.1 仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室。 ...

消防控制室,完全可以和BA系统值班室合并设置。

凭啥不可以?

点评

合并设置也得分区域  发表于 2015-8-5 11:00
     
发表于 2015-8-5 10:58:39 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-5 10:56
只要不设置消防广播与消防电话,
其他的任何联动功能,一个区控都可以搞掂。并且不需要任何值班场所随便挂 ...

严重认同 !!!
     
发表于 2015-8-5 10:59:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-5 10:53
尺总:我看到民规上的规定:13.11.1 仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室。 ...

火规?

GP 而已 !!!
     
发表于 2015-8-5 11:02:56 | 显示全部楼层
小点数壁挂的,正面1.2m即可
发表于 2015-8-5 11:07:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-5 11:16:35 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-5 11:07
区控不带消防广播总机与电话总机的。
因此,报警规范非集中控制报警控制系统,是不设置消防广播总机与电话 ...

现在万把平方米的厂区,也会用到集中报警系统。问题来了,审图强条4.8.7整个消防应急广播{:mad:}

点评

丁大人“厥功甚伟”!!!  发表于 2015-8-5 11:23
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则