树欲静而风不止 发表于 2015-8-4 14:11 干变不是套用这个表,多层办公楼可以按6米考虑,高层按9米考虑
尺短寸长 发表于 2015-8-4 14:28 如此理解,在某些情况下,就完全可能被审图开整改单整改,你在劫难逃。
树欲静而风不止 发表于 2015-8-4 14:36 尺总:我套用的是建规5.2.2表。王总在武汉宣贯时特地说了这个事情,裙房及其他民用建筑,这个其他就是 ...
尺短寸长 发表于 2015-8-4 14:00 说说清楚: 1、各自的建筑耐火等级? 2、小区变电所的变压器容量?
消防应急照明专题帖子汇总
尺短寸长 发表于 2015-8-4 14:43 你信他的?
rainmen_73 发表于 2015-8-4 15:24 按5.2.3条文,小区变电所是可以套5.2.2的表格数据,上海的地方规定与防火无关,估计是低频扰民问题吧
树欲静而风不止 发表于 2015-8-4 15:20 你如果是住宅的话,往20米上靠
xiaogao 发表于 2015-8-4 15:35 20米确实有点扯
树欲静而风不止 发表于 2015-8-4 15:43 我们的变电所,在尽可能的情况下,还是离住宅远一些