账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7429|回复: 5

[求助] 双头应急灯强启问题

[复制链接]
发表于 2015-7-31 20:04:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一类高层住宅,应甲方要求,塔楼部分用双头灯作为应急灯具。应急照明箱采用双电源供电,假如发生火灾,发电机启动,双头灯就熄灭了。怎么能保证强制点亮呢?可否在比回路加个接触器,平时闭合,火灾时强制断开这种形式呢?
     
发表于 2015-7-31 22:42:55 | 显示全部楼层
采用四线制带强启线的双头灯即可
发表于 2015-8-1 08:39:19 | 显示全部楼层
椰紫 发表于 2015-7-31 22:42
采用四线制带强启线的双头灯即可

可有样本?
双头应急灯大部分都是掉电自动点亮的,这种可好实现?
     
发表于 2015-8-1 08:52:27 | 显示全部楼层
     
发表于 2015-8-1 13:33:39 | 显示全部楼层
这个产品能不能通过消防检收?
发表于 2015-8-3 09:25:45 | 显示全部楼层
目前不少厂家开始生产这种灯具
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则