账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4765|回复: 9

[求助] 高层建筑一层或者地下一层的配电间

[复制链接]
     
发表于 2015-7-30 16:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高层建筑一层或者地下一层的配电间,设置该配电间的依据有吗,具体尺寸有明确规范要求吗?
     
发表于 2015-7-30 16:45:42 | 显示全部楼层
D1.png

D2.png
D3.png
     
 楼主| 发表于 2015-7-30 17:11:14 | 显示全部楼层

尺总 我是这么布置的,这是一个18层的住宅楼,一共两个单元。这是其中一单元的配电间,二单元和他镜像关系。这个柜和变电所里的那种低压GGD柜不一样吧,是不是操作距离按800就可以呢?大不了双开门呗{:smile:}
QQ图片20150730170842.png
QQ图片20150730170827.png
     
 楼主| 发表于 2015-7-30 17:14:40 | 显示全部楼层

尺总您这截图是哪本书上的呀?我高层住宅的配电柜基本都是靠墙的安装的,距墙也就50或者100的距离。然后柜子的大小是参照图集08D00-5中的柜子做的  照明也就参照他一样大了
     
发表于 2015-7-31 09:04:02 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-7-30 17:14
尺总您这截图是哪本书上的呀?我高层住宅的配电柜基本都是靠墙的安装的,距墙也就50或者100的距离。然后 ...


GB 50054-2011《低压配电设计规范》。

柜前检修的配电柜,当然可以靠墙安装。

不过,低压配电室和楼层电气竖井还是有所区别:电气竖井柜前一般取800,受限时甚至可以利用公共走道。但此低压配电室通常归供电局管,他们可能不会同意你柜前800的设计。

点评

说的不错!  发表于 2015-8-3 10:27
     
 楼主| 发表于 2015-7-31 09:20:16 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-7-31 09:04
GB 50054-2011《低压配电设计规范》。

柜前检修的配电柜,当然可以靠墙安装。

知道了 谢谢 尺总{:smile:}
发表于 2015-7-31 09:27:10 | 显示全部楼层
配电设备名称改成配电箱,箱前留一米操作距离(因为你图纸上房间名称叫配电室)
     
 楼主| 发表于 2015-7-31 14:28:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-31 09:27
配电设备名称改成配电箱,箱前留一米操作距离(因为你图纸上房间名称叫配电室)

那配电间是不是比配电室规模上要小吧
发表于 2015-7-31 14:37:39 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-7-31 14:28
那配电间是不是比配电室规模上要小吧

小,只是为了是个配电室而已(建规:配电室或分配电室)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则