树欲静而风不止 发表于 2015-7-28 10:42 应急照明配电箱独立设置(建规),具体到是否强启,设置火灾报警,就强启。(民规)
taiyuntao 发表于 2015-7-28 10:55 以前执行老建规的时候你们那边一类高层住宅的应急照明箱是如何设置的?公共部位的普通照明跟应急照明是分 ...
树欲静而风不止 发表于 2015-7-28 11:00 如果你公共部分普通和应急分开,得两套系统。当然,公共区域就那几盏灯,都作为应急照明处理就完了
taiyuntao 发表于 2015-7-28 11:11 如果都作为应急照明,采用何种灯具配合何种消防强制点亮?
树欲静而风不止 发表于 2015-7-28 11:15 自带蓄电池的吸顶灯,并注上消防专用。另外配上带消防接点的自熄开关
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2015-7-28 11:37 强制点亮只能断电?在有火灾报警的情况下,不行,没有火灾报警,可以
lixingbao 发表于 2015-7-28 13:48 关键是当时只有一路普通照明,那单设个应急照明箱(单电源引入),然后用EPS备用,火灾报警模块接入强起火 ...
taiyuntao 发表于 2015-7-28 11:52 那言外之意以前在一类高层住宅采用双头应急灯的方式是错误的?
树欲静而风不止 发表于 2015-7-28 14:32 双头应急灯,有强启功能(带开关型)的,也可以使用