树欲静而风不止 发表于 2015-7-16 16:25 商业、住宅专变,我们这里都是自己设计,安装于地下室。公变设置在地面变电所,供电部门设计。这两种变电所 ...
neulgg 发表于 2015-7-16 16:30 我们这边跟你们基本一样,不过一般我们设一个10kV中心配电室,商业和住宅专变变压器从中心配电室馈出线路 ...
树欲静而风不止 发表于 2015-7-16 16:49 那你们中心配电室电源也是引自开闭所吧,里面也是高压开关柜吧?没有变压器吧?
neulgg 发表于 2015-7-16 17:19 中心配电室电源是引自开闭所啊,里面没有变压器。如果商业和住宅专变变压器直接从开闭所馈出线路供电的话 ...
消防应急照明专题帖子汇总
neulgg 发表于 2015-7-17 08:55 涉及两路电源一主一备,高压需要联络时,如果没有10kV中心配的话,可以实现吗
树欲静而风不止 发表于 2015-7-17 09:08 这和有没有10 KV中心配电室有关系吗?开闭所不能完成一主一备,高压联络吗
neulgg 发表于 2015-7-17 09:19 就是搞不太清楚,我们这边没真没有这么做过的,
树欲静而风不止 发表于 2015-7-17 09:25 我的意思就是,一个大型小区,就设一个开闭所和一些公变变电所、一两个专变变电所就OK了,不搞中心配电室