账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8593|回复: 16

[求助] 双电源转换开关的两路电源线径问题

[复制链接]
     
发表于 2015-7-16 13:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个双电源转换开关,他的主电带的负荷为a,b,c;备电带的负荷仅为a。这样两个主、备的进线线径就不一样了,这种情况允许吗?

这样的配电型式可以不?主要是不想分箱子,没地方了。

这样的配电型式可以不?主要是不想分箱子,没地方了。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2015-7-16 14:42:15 | 显示全部楼层
这样的情况就是把二级负荷跟三级负荷混在一起了。哎....
发表于 2015-7-16 15:23:32 | 显示全部楼层
没有问题。二、三级负荷混一起,多少建筑进线都是在一起的。
发表于 2015-7-16 15:24:46 | 显示全部楼层
只是你那个PC级的加两个断路器吧
     
 楼主| 发表于 2015-7-17 09:27:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-16 15:24
只是你那个PC级的加两个断路器吧

我把pc级的换成有保护的cb级的话,这样断路器就多了一级啊?这个配电箱的进线上级是有断路器保护的。
发表于 2015-7-17 09:42:15 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-7-17 09:27
我把pc级的换成有保护的cb级的话,这样断路器就多了一级啊?这个配电箱的进线上级是有断路器保护的。

你PC的双回的下一回进线,哪有断路器?上一回可以放在变电所
     
 楼主| 发表于 2015-7-17 11:02:59 | 显示全部楼层
那我就我把双电源转换改成cb的,不就有断路器保护了嘛
     
 楼主| 发表于 2015-7-17 11:05:53 | 显示全部楼层
改成这样如何
QQ图片20150717110720.png
发表于 2015-7-17 11:11:30 | 显示全部楼层

双回的上面进线,如果是室外进的,还得加一隔离和重复接地
     
发表于 2015-7-17 11:19:13 | 显示全部楼层
强烈不建议楼主用这个方案!虽然很难说不符合那个规范,但这种双电源,并且不同常规的接线方式,对以后的检修人员绝对是个坑!
     
 楼主| 发表于 2015-7-17 13:44:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-17 11:11
双回的上面进线,如果是室外进的,还得加一隔离和重复接地

上面什么也不是 没来的及删  呵呵 电源进线从一层配电间引来 我这是个三层的箱
     
 楼主| 发表于 2015-7-17 13:46:01 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-7-17 11:19
强烈不建议楼主用这个方案!虽然很难说不符合那个规范,但这种双电源,并且不同常规的接线方式,对以后的检 ...

谢谢 你的建议 知道了  已经分别单独设箱子了
     
发表于 2015-7-17 16:30:34 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-7-17 13:46
谢谢 你的建议 知道了  已经分别单独设箱子了

早就应该分开了
     
 楼主| 发表于 2015-7-18 10:28:03 | 显示全部楼层

{:lol:}{:lol:}{:lol:}
发表于 2015-7-21 12:06:16 | 显示全部楼层
我只想问一个问题,如果主进线电源停电,自动转换开关动作,B,C负荷是否还在?如果还需要带B,C负荷,备用进线线径怎么能够啊?逻辑问题啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则