账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9190|回复: 16

[问题探讨] 还再谈谈消防专用回路

[复制链接]
发表于 2015-7-13 09:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在很多这种情况,一个大地下室,上面几栋一类高层住宅。地下室集中设变电所,每栋住宅公共区域设置配电间。问题:从地下室变电所到住宅配电间的电源,消防和非消防要分开吗?在住宅配电间再分开行吗?

     
发表于 2015-7-13 10:20:22 | 显示全部楼层
黑体的强条,还是能严就严吧,省的碰到不讲理的。
     
发表于 2015-7-13 10:35:02 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2015-7-13 10:20
黑体的强条,还是能严就严吧,省的碰到不讲理的。

强制性条文就必须遵守吗?

随便挑一条看看——

JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》
Q2.png
     
发表于 2015-7-13 10:42:10 | 显示全部楼层
这条本意上没问题,就是表达上有点乱吧。
     
发表于 2015-7-13 11:10:07 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-7-13 10:42
这条本意上没问题,就是表达上有点乱吧。

是吗?

如何看出“这条本意上没问题”?
若“就是表达上有点乱吧”,怎样表达不乱?
     
发表于 2015-7-13 11:38:02 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-7-13 10:42
这条本意上没问题,就是表达上有点乱吧。

若手持式电气设备电源取自隔离变压器二次侧,以SELV特低压供电,要连接保护接地导体?
     
发表于 2015-7-13 12:36:20 | 显示全部楼层
在工地或车间做过现在管理的就明白了。现实情况是大量的手持电气设备的接线方式不是缺PE线就是用PE与N合用的PEN。条文的本意就是针对这种情况,至于由于表达原因不清而引起误解和错杀一些特殊情况,这是另一个要讨论的问题。
就个人专业的领域来看,民规编写组的专家还是有实际经验的专家,敢于给数据和界限,这点是很难得的!但是必然引起很多误伤和冲突的,作为规范这样做确实不合适。特别经过一些审图师“严格执行”后,民规甚至于成了制肘设计的规范。
     
发表于 2015-7-13 13:30:37 | 显示全部楼层
没有条件也要主动创造条件。。。
人民的智慧是无穷的。。。



可以配电间总箱分。但另一路最好单独电缆
     
发表于 2015-7-13 15:08:11 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-7-13 11:38
若手持式电气设备电源取自隔离变压器二次侧,以SELV特低压供电,要连接保护接地导体?

fitman 发表于 2015-7-13 12:36
在工地或车间做过现在管理的就明白了。现实情况是大量的手持电气设备的接线方式不是缺PE线就是用PE与N合用的PEN。条文的本意就是针对这种情况,至于由于表达原因不清而引起误解和错杀一些特殊情况,这是另一个要讨论的问题。


第一种,采用SELV供电,要连接保护接地导体?
第二种,采用隔离变压器(1:1)供电方式,以AC220V供电,要连接保护接地导体?
第三种,采用Ⅱ类电气设备,以AC220V供电,要连接保护接地导体?

尤其是第三种的Ⅱ类电气设备,住宅建筑中的台灯、电吹风等,大量存在,算特殊情况
     
发表于 2015-7-13 15:12:11 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-7-13 12:36
……
就个人专业的领域来看,民规编写组的专家还是有实际经验的专家,敢于给数据和界限,这点是很难得的!但是必然引起很多误伤和冲突的,作为规范这样做确实不合适。特别经过一些审图师“严格执行”后,民规甚至于成了制肘设计的规范。

就个人专业的领域来看,为《民规》捧场且给予“民规编写组的专家还是有实际经验的专家,敢于给数据和界限,这点是很难得的”褒奖的,确实难得。

     
发表于 2015-7-14 15:35:48 | 显示全部楼层
北京地区住宅供电设光力柜
光柜供住户
力柜供公共照明、动力等,消防与非消防从力柜处分开
 楼主| 发表于 2015-7-14 15:39:23 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2015-7-14 15:35
北京地区住宅供电设光力柜
光柜供住户
力柜供公共照明、动力等,消防与非消防从力柜处分开

要配电间吗?没有配电间可能违反规范
     
发表于 2015-7-14 15:40:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-14 15:39
要配电间吗?没有配电间可能违反规范

要,当然要
     
发表于 2015-7-20 16:53:07 | 显示全部楼层
这个估计得看各地审查情况了,有要求在变配电房就分开的,有可以在配电间再分的
     
发表于 2015-7-20 22:15:53 | 显示全部楼层
按规范的要求,消防配电回路应从本建筑的总配电箱引出单独配电回路。就此例来说,我认为应从变压器低压侧配电柜单独引出消防配电回路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则