账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6048|回复: 19

[问题探讨] 三相漏电开关

[复制链接]
发表于 2015-6-30 09:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
三相漏电开关一定要用4P吗?
     
发表于 2015-6-30 09:52:02 | 显示全部楼层
N线用不着可以3P,用到N线则TN系统可以3P+N,TT应4P
 楼主| 发表于 2015-6-30 09:55:34 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-6-30 09:52
N线用不着可以3P,用到N线则TN系统可以3P+N,TT应4P

规范上:应能将保护的所有带电导体断开。三相如果不平衡,N线也是带电呀

点评

N线有电流,但接触电压仍在安全范围内  发表于 2015-6-30 11:10
     
发表于 2015-6-30 10:44:47 | 显示全部楼层
漏电与不平衡电流不是一回事
2.JPG
 楼主| 发表于 2015-6-30 11:15:23 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2015-6-30 10:44
漏电与不平衡电流不是一回事

是规范规定,必须将带电体隔开
发表于 2015-6-30 13:20:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-30 11:15
是规范规定,必须将带电体隔开

是对单相回路的要求。
请把规范代号和原文贴上来
     
发表于 2015-6-30 13:46:46 | 显示全部楼层
用4P不妥,PEN进开关违反强条,N进开关,易发生“断零”故障,也不满足规范要求。最好采用4W3P漏电断路器,N始终接通。
 楼主| 发表于 2015-6-30 14:21:44 | 显示全部楼层
911room 发表于 2015-6-30 13:20
是对单相回路的要求。
请把规范代号和原文贴上来

民规7.7.10第7条
 楼主| 发表于 2015-6-30 14:23:41 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-6-30 13:46
用4P不妥,PEN进开关违反强条,N进开关,易发生“断零”故障,也不满足规范要求。最好采用4W3P漏电断路器, ...

N线始终接通,N是带电体,在漏电状态下,没有切断,不安全,也违反规范
     
发表于 2015-6-30 14:42:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 hblfst 于 2015-6-30 14:43 编辑

3.1.6 隔离电器应采用下列电器:  
1、单极或多极隔离器、隔离开关或隔离插头;
2、插头与插座;
3、连接片 ;
4、不需要拆除导线的特殊端子;
5、熔断器;  
6、具有隔离功能的开关和断路器。
     
发表于 2015-6-30 14:55:15 | 显示全部楼层
关于民规,7.5.3第三条正常供电电源与备用发电机组之间,其电源转换开关应采用四极开关.各位都是选用4极开关吗?
 楼主| 发表于 2015-6-30 15:29:36 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2015-6-30 14:55
关于民规,7.5.3第三条正常供电电源与备用发电机组之间,其电源转换开关应采用四极开关.各位都是选用4极开关 ...

是选用4极的,正常与备用电源之间没有电的联系
     
发表于 2015-6-30 15:36:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 hblfst 于 2015-6-30 15:38 编辑
树欲静而风不止 发表于 2015-6-30 15:29
是选用4极的,正常与备用电源之间没有电的联系


你们发电机组和变压器是在一个单体里面吗?如果正常电源是TN-C系统,也选用4极吗?
 楼主| 发表于 2015-6-30 15:50:18 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2015-6-30 15:36
你们发电机组和变压器是在一个单体里面吗?如果正常电源是TN-C系统,也选用4极吗?

不管任何情况下用4极开关,TN-C都要先转成TN-C-S或TN-S
     
发表于 2015-6-30 16:00:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-30 15:50
不管任何情况下用4极开关,TN-C都要先转成TN-C-S或TN-S


把所有线都画一下,这种情况下,就会出现PEN线上有断开点了,这里的4极开关要慎重
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则