账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25502|回复: 6

[求助] 低压配电室沿墙明敷一周的接地扁铁过门、走道做法

[复制链接]
发表于 2015-6-28 12:18:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图集在过门、走道处埋地暗敷或沿门框周边过门。但实际施工中好多是沿地面明敷的,这种情况在沿地面明敷的扁铁处铺盖绝缘胶垫是否也满足要求?
发表于 2015-6-29 09:13:07 | 显示全部楼层
如果我判断:按图集施工(非常难吗)
     
发表于 2015-6-29 13:58:48 | 显示全部楼层
这一圈扁铁到底有什么作用????

求分析几点。


我感觉用途不是很大

过门处就断开呗!有必要成环?
     
发表于 2015-6-29 15:05:44 | 显示全部楼层
无所谓,何必纠结?
 楼主| 发表于 2015-6-29 16:17:17 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-29 09:13
如果我判断:按图集施工(非常难吗)

按图集施工是很简单,但现场已经做错了,明敷地面了,再开槽暗敷人工时间成本大,能否盖绝缘胶垫整改?图集让暗敷是从安全角度考虑的吗?
发表于 2015-6-29 16:32:59 | 显示全部楼层
lfs893 发表于 2015-6-29 16:17
按图集施工是很简单,但现场已经做错了,明敷地面了,再开槽暗敷人工时间成本大,能否盖绝缘胶垫整改?图 ...

盖绝缘胶垫可以,没有啥么不安全,本身可以明敷(与大地同电位)。但存在影响人员通行,货物搬运(另外变电所验收时可能会被找茬)
     
发表于 2015-6-29 23:07:04 | 显示全部楼层
本来就是等电位母排,多点接地,零电位。
还在担心什么安全?
进入技术间的都是专业人士或者得到技术指令的人。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则