账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4101|回复: 2

[求助] 手电两用密闭阀门配线的问题

[复制链接]
发表于 2015-6-27 18:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问个人防的问题啊, 07fd02第37页,看不明白图集上说从阀门控制箱到阀门是5根控制线加3根电机电源线,
大家画手电两用密闭阀门的时候都是这么画的吗?
图集的意思这个密闭阀门出线,一个是电源线接电机,还有一个线是控制信号线,但是到底接什么啊,

     
发表于 2015-6-27 21:24:34 | 显示全部楼层
一般来说,阀门电装除了电源线,还要有开到位、关到位、开向过转矩、关向过转矩的信号接点输出。
 楼主| 发表于 2015-6-28 12:48:09 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2015-6-27 21:24
一般来说,阀门电装除了电源线,还要有开到位、关到位、开向过转矩、关向过转矩的信号接点输出。

谢谢回复啊,这个开到位、关到位、开向过转矩、关向过转矩的信号接点输出还不知道呢,
我还以为这个阀门和其他电机一样只要在控制箱内控制就好了,接到电机的就只有电源线+PE线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则