账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8285|回复: 3

[规范条文] 关于“消防设备应急电源”的定义?以及容量要求?

[复制链接]
     
发表于 2015-6-26 16:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

10 系统供电

10.1 一般规定

10.1.1 火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源。
10.1.2 火灾自动报警系统的交流电源应采用消防电源,备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源或消防设备应急电源。当备用电源采用消防设备应急电源时,火灾报警控制器和消防联动控制器应采用单独的供电回路,并应保证在系统处于最大负载状态下不影响火灾报警控制器和消防联动控制器的正常工作。
10.1.3 消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源,宜由UPS电源装置或消防设备应急电源供电。
10.1.4 火灾自功报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。
10.1.5 消防设备应急电源输出功率应大于火灾自功报警及联动控制系统全负荷功率的120%,蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h以上。
10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。



条文说明:

10.1.1 本条规定了火灾自动报警系统的电源要求,蓄电池备用电源主要用于停电条件下保证火灾自动报警系统的正常工作。
  本条是保证火灾自动报警系统稳定运行的基本技术要求,所以将本条确定为强制性条文。
10.1.2 火灾自动报警系统的交流电源应接入消防电源,因为普通民用电源可能在火灾条件下被切断;备用电源如采用集中设置的消防设备应急电源时,应进行独主回路供电,防止由于接入其他设备的故障而导致回路供电故障;消防设备应急电源的容量应能保证在系统处于最大负载状态下不影响火灾报警控制器和消防联动控制器的正常工作。本规范所涉及的直流电源均应该是消防设备专用的电源,这些电源均应符合有关国家标准要求和市场准入制度要求。
10.1.3 消防控制室图形显示装置、消防通信设备等设备的电源切换不能影响消防控制室图形显示装置、消防通信设备的正常工作,因此电源装置的切换时间应该非常短,所以建议选择UPS电源装置或消防设备应急电源供电。
10.1.4 剩余电流动作保护和过负荷保护装置一旦报警会自动切断电源,因此火灾自动报警系统主电源不应采用剩余电流动作保护和过负荷保护装置保护。
10.1.5 本条规定了消防设备应急电源的容量要求。
10.1.6 本条规定了消防用电设备的供电要求。由于消防用电及配线的重要性,故强调消防用电回路及配线应为专用,不应与其他用电设备合用。另外,消防配电及控制线路要求尽可能按防火分区的范围来配置,可提高消防线路的可靠性。


                               
登录/注册后可看大图

问题是:消防设备应急电源的定义是什么?从条文说明来看,电源装置的切换时间应该非常短 应该不是发电机吧,也不是UPS(建议选择UPS电源装置或消防设备应急电源供电,为并列关系),图集上也把蓄电池备用电源,消防设备应急电源,UPS三种分别定义,那到底这是一种什么供电装置呢?求助各位。
还有图集上61页,把消防通信设备,消防专用电话主机,消防应急广播主机三种设备分别列出,难道消防通信设备不是包括消防专用电话主机,消防应急广播主机这种吗?还是消防通信设备有专门的设备?




发表于 2015-6-27 16:53:24 | 显示全部楼层
GB 50052-2009 供配电系统设计规范 2.0.4称应急电源又称安全设施电源,用作应急供电系统组成的电源
发表于 2015-6-29 09:50:29 | 显示全部楼层
其电源选择看供规3.0.4
     
 楼主| 发表于 2015-6-29 10:19:27 | 显示全部楼层

图集上的解释?!消防定型产品,要满足消防认证的。{:mad:}
PCY1DW5343$V9]$KSDUS[A4.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则