账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13091|回复: 13

[求助] 电梯机房接地,请教大家

[复制链接]
     
发表于 2015-6-25 07:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 neulgg 于 2015-6-25 07:58 编辑

建筑物电气信息系统防雷技术规范GB50343-2012 P117页,问题如下(1)电梯机房接地和电梯工作接地有什么区别?
(2)电梯机房接地至总等位接地端子板的连接线是什么材质?
(3)上述连接线是敷设在电梯井道内吗?
(4)上述连接线必须独立敷设吗?可以就近接到强电竖井接地干线上吗?

222.png

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-6-25 09:35:35 | 显示全部楼层
电梯机房接地,强调的是等电位联接,其接地线利用建筑物钢筋即可(接地反而不重要);电梯工作接地,是其电子设备接地(这个避免利用引下线,防止雷击干扰)
发表于 2015-6-25 09:49:45 | 显示全部楼层
电梯机房接地至总等位接地端子板的连接线是什么材质?

建筑物构造柱钢筋
发表于 2015-6-25 09:50:56 | 显示全部楼层
上述连接线是敷设在电梯井道内吗?

如果利用建筑物构造柱钢筋,不存在该问题
发表于 2015-6-25 09:56:06 | 显示全部楼层
上述连接线必须独立敷设吗?可以就近接到强电竖井接地干线上吗?

作为电梯的工作接地,没有问题。对于重要的电子设备(重要的信息机房),其接地宜单独敷设接地干线
     
 楼主| 发表于 2015-6-25 10:17:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-25 09:35
电梯机房接地,强调的是等电位联接,其接地线利用建筑物钢筋即可(接地反而不重要);电梯工作接地,是其电 ...

感谢解答。在电梯机房里面我们要设一个LEB端子箱吧?图中楼层等电位接地端子板与楼板内钢筋连接的黑点,具体叫设备?
发表于 2015-6-25 10:17:47 | 显示全部楼层
电梯井道内也有接地干线,可以利用来进行机房的接地.
发表于 2015-6-25 10:28:47 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2015-6-25 10:17
感谢解答。在电梯机房里面我们要设一个LEB端子箱吧?图中楼层等电位接地端子板与楼板内钢筋连接的黑点, ...

是要设置LEB,通过预埋钢板连接
发表于 2015-6-25 10:35:00 | 显示全部楼层
WSTNEW 发表于 2015-6-25 10:17
电梯井道内也有接地干线,可以利用来进行机房的接地.

要敷设也行,就行有点浪费,柱内钢筋可用就用
     
 楼主| 发表于 2015-6-25 10:47:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 neulgg 于 2015-6-25 11:03 编辑

删除了,另开贴提问,抱歉
     
 楼主| 发表于 2015-6-25 10:56:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-25 10:28
是要设置LEB,通过预埋钢板连接

在图集99D501-1-5-15有个接地端子板,图集02D501-2-47有个预埋件,两者有啥区别呢?跟这里说的预埋钢板是一回事吧?
发表于 2015-6-25 14:16:53 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2015-6-25 10:56
在图集99D501-1-5-15有个接地端子板,图集02D501-2-47有个预埋件,两者有啥区别呢?跟这里说的预埋钢板是 ...

一回事,一个土建构建被厂家标准了
发表于 2015-6-29 17:23:14 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#是要设置LEB,通过预埋钢板连接
发表于 2015-7-5 08:51:33 | 显示全部楼层
利用建筑物柱钢筋
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则