教室的照度包含黑板灯吗,功率密度值包含黑板灯吗?
     
发表于 2015-6-24 08:53:24 | 显示全部楼层
教室的照度是课桌面的照度,黑板灯是专用照明。计算功率密度值当然和黑板灯功率无关。

点评

有道理  发表于 2015-6-24 09:26
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-6-24 16:26:30 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 2015-6-24 17:53:21 | 显示全部楼层
照度值是指的平均照度,黑板照明是局部照明,按理说应该各算各的
     
发表于 2015-6-24 18:34:35 | 显示全部楼层
同意二楼的意见!!!
     
发表于 2015-6-25 13:44:01 | 显示全部楼层
建筑照明标准5.3.7条表中 就有分课桌面和黑板面照度的,至于黑板面指的是混合照明照度,就是一般照明与局部照明组成的照明。
发表于 2015-7-26 10:15:08 | 显示全部楼层
黑板照明是局部照明
     
发表于 2015-8-3 15:45:54 | 显示全部楼层
同意二楼的意见!!!
     
发表于 2015-8-3 18:04:33 | 显示全部楼层
不包括黑板灯的