账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5106|回复: 9

[电气资讯] 大家的消防泵都考虑自动巡检吗

[复制链接]
发表于 2015-6-18 16:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前,大家设计的消防泵都配置了自动巡检装置了吗?
     
发表于 2015-6-18 17:47:18 | 显示全部楼层
关于消防泵设巡检装置的问题,我认为有点以讹传讹的现象。巡检的依据在哪里?
 楼主| 发表于 2015-6-19 09:13:04 | 显示全部楼层
做的说要满足公安部 GA30.2强制性标准,不做的说新的水规都没有要求
     
发表于 2015-6-19 10:35:48 | 显示全部楼层
不做啊,新火规出来后就没有做了

点评

新水规吧  发表于 2015-6-19 11:18
     
发表于 2015-6-19 14:46:39 | 显示全部楼层
新的水规出来 是说要做的吧?!
11.0.14 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降
压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
消防水泵准工作状态自动巡检时应采用变频运行,定期人工巡检时应工频满负荷运行并出流。
 楼主| 发表于 2015-6-19 15:08:50 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2015-6-19 14:46
新的水规出来 是说要做的吧?!
11.0.14 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大 ...

怎么看出来要做,只是说自动。。。人工。。。。
     
发表于 2015-6-19 17:17:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-19 15:08
怎么看出来要做,只是说自动。。。人工。。。。

好吧 确实没说应该做,只是说了做了要怎样。
     
发表于 2015-6-21 14:53:45 | 显示全部楼层
自动巡检可以做,但不是必须,应该是规范的“宜”
 楼主| 发表于 2015-6-23 08:31:46 | 显示全部楼层
chen811129 发表于 2015-6-21 14:53
自动巡检可以做,但不是必须,应该是规范的“宜”

关键是找不到规范里的一个“宜”字呀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则