账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3983|回复: 10

[问题探讨] 剩余电流分级保护

[复制链接]
发表于 2015-6-18 09:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB13955提出,剩余电流保护应分级保护。我现在设置的剩余电流保护电气火灾,新火规要求300-500mA,如何实现分级保护。(举个例子,进线500mA,层配电箱300mA行吗?)
 楼主| 发表于 2015-6-18 09:36:27 | 显示全部楼层
低规火灾危险场所又要求300mA,那层配电箱就只能100mA,又不符合火规300-500mA的要求。
     
发表于 2015-7-3 08:09:41 | 显示全部楼层
建筑电气装置600问里好像有上下级配合,不知是不是老师您想找的,您可以看看!

点评

客气,谢谢  发表于 2015-7-3 08:34
     
发表于 2015-7-3 10:25:33 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2015-7-3 08:09
建筑电气装置600问里好像有上下级配合,不知是不是老师您想找的,您可以看看!

一般场所不受此值限制,不知道此处的一般场所如何理解?

300mA解释

300mA解释
     
发表于 2015-7-3 10:30:21 | 显示全部楼层
600问里相关的解释
QQ截图20150703102932.png
     
发表于 2015-7-3 11:36:39 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-7-3 10:30
600问里相关的解释

版主老师的问题,我理解的是看600问里20.24。我没有想到您说的这条,我只是猜测,具体还要看版主的意思!
     
发表于 2015-7-3 12:45:00 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2015-7-3 11:36
版主老师的问题,我理解的是看600问里20.24。我没有想到您说的这条,我只是猜测,具体还要看版主的意思!

楼主提到了建规、火规、低规对防范电气火灾剩余电流值规定的不一致,不一致也带来了级间配合的问题出现
     
发表于 2015-7-3 14:17:57 | 显示全部楼层
仅用漏电动作电流的大小很难做到选择性动作,必须有不同的动作时间。
 楼主| 发表于 2015-7-3 15:22:39 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-7-3 14:17
仅用漏电动作电流的大小很难做到选择性动作,必须有不同的动作时间。

这点赞同,GB13955上有明确规定
 楼主| 发表于 2015-7-3 15:31:14 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2015-7-3 11:36
版主老师的问题,我理解的是看600问里20.24。我没有想到您说的这条,我只是猜测,具体还要看版主的意思!

客气,我只是小兵一枚。极差,时间极差和整定电流极差。如果进线整定300,层箱就为100.我想说的是100有啥用?直接接触保护不了,电气火灾引燃不了(300MA)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则