账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4251|回复: 13

[求助] 探测器为什么首尾相连?

[复制链接]
     
发表于 2015-6-17 09:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.png 2.png

通常都如上图2这样连的,为什么不用1这样连呢,不理解。求教。。
发表于 2015-6-17 09:58:18 | 显示全部楼层
看看厂家的要求:
1. 尽量用一条主干线将每一个总线设备串接起来,如果有分支的话,总线设备到主干线的分支尽量短,最好不要超过 5 米。  
2. 如果主干线不是一条,有几个大的分支,几条大的分支的总线长度总和最好不要超过 800 米。如果超过此距离,通过在分支处增加总线中继器,每增加一个中继器,又可以多出两个分支。  
发表于 2015-6-17 11:26:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-17 11:28:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-17 11:28:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-17 11:36:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-17 11:43:32 | 显示全部楼层
在这一点上,诚版解释的很详细
     
 楼主| 发表于 2015-6-17 12:15:08 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-6-17 11:36
通常都如上图2这样连的,为什么不用1这样连呢,不理解。求教。。

CAN总线,传输速率在10Mbit上下,厂家 ...

学习了,谢谢城版。
     
发表于 2015-6-17 13:00:40 | 显示全部楼层
学习了,诚版解释的很专业
     
发表于 2015-6-17 14:37:27 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-6-17 11:36
通常都如上图2这样连的,为什么不用1这样连呢,不理解。求教。。

CAN总线,传输速率在10Mbit上下,厂家 ...

诚版,请教下,探测器接线的问题。我看北大青鸟的样本,探测器都是用的“二线制,无极性”这是表示只需要一根RVS线吧?但是我看了好几个同行的报警图纸,探测器接线都是用的“S+D”(RVS信号线+BV电源线)呢?
发表于 2015-6-17 14:58:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-17 15:05:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-6-17 20:44:36 | 显示全部楼层
LOOP IN, LOOP OUT
     
发表于 2015-6-26 13:48:07 | 显示全部楼层
按供配电说法——————链式不可靠。

一对一放射式才可靠。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则