账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3266|回复: 2

[求助] TT系统应急照明

[复制链接]
发表于 2015-6-11 17:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一室内项目,设备配电采用TT系统,由厂家负责。设计院仅做照明设计,照明系统应该和设备配电的系统接地形式一致吧?此时应急照明回路设报警式RCD可以吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-6-12 08:43:50 | 显示全部楼层
设置报警式的没有问题
无标题.png
     
发表于 2015-6-12 10:13:51 | 显示全部楼层
灯具自带蓄电池的跳了又何妨。终端回路利用过载兼接地故障也说的通
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则