账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5461|回复: 3

[规范条文] 钟景华:《电子信息系统机房设计规范》解读

[复制链接]
     
发表于 2015-6-11 14:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 北方郎 于 2015-6-11 14:26 编辑

  http://datacenter.chinabyte.com/elxdh63/


  
导语:《电子信息系统机房设计规范》将于今年6月1日起实施,本期E领袖对话邀请到标准编制组组长钟景华先生,为我们解读机房新标准。


《电子信息系统机房设计规范》解读
    关注机房发展的人们可能会注意,新标准的名称是《电子信息系统机房设计规范》,没有延用之前的《电子计算机机房设计规范》或改为数据中心设计规范。钟景华一语道破了其中的缘由... [全文]


  
    采访实录
  
  主持人:比特网的各位网友大家好。我国的电子信息系统机房设计规范,及电子信息系统机房施工及验收规范,将于今年的6月1日起实施,其中有不少强制性条文必须严格执行,同时原有的电子计算机机房设计规范将终止。今天我们的E领袖对话栏目有幸请到了电子信息系统机房设计规范编制组组长,中国电子工程设计研究院副总工程师钟景华先生,与广大网友分享。下面先请钟总跟大家打一声招呼。

  嘉宾:各位网友大家好,我是中国电子工程设计院的钟景华。

  主持人:钟总您好,请您先谈一谈这次制订新标准的初衷和过程是怎样的。

  嘉宾:新的国家标准现在号码是GB50174-2008,它是在原计算机房设计规范GB50174-93的基础上进行修编的,原来这个规范是1987年,我们设计院开始编制,到1993年,建设部批准发布实施,历经了6年的时间,1993年到2005年的时候,这个规范已经用了10几年了,在这10几年里头,计算机技术飞速发展。大家可以知道计算机现在平均是每2.5年就是一代,经过十几年已经发展很多代了。在2005年国家对规范有一个整理,我们设计院在整理规范的时候,就感觉到这种计算机规范已经和现在的机房差距比较大了,不太适应于现在的计算机和数据中心的设计。我们就向建设部和信息产业部提出了修编的申请,很快就受到信息产业部和建设部的重视,于2005年6月份发文,委托我们中国电子工程设计院进行修编,对这个规范进行修编。2005年7月份,召开了第一次辨证会,辩证会当时定的目标是使这个规范适应目前和未来数年中,数据中心,机房等等这些设计要求。

  在这里我先给大家介绍一下,我们这里为什么叫电子信息系统机房,而没有叫数据中心等等,设计规范。在刚开始立项的时候,我们考虑到如果还是延续过去的计算机房规范的话,范围可能会比较窄,因为大家都知道现在数据中心里头,机房里头没有一个纯粹是计算机的,都是和交换机,存储设备,服务器在一起工作的,主要承担这个信息的传输,存储,运算这些功能,所以如果仅仅叫计算机房设计规范,这个范围就窄了,这个概念可能是十几年前可以这样说,但是如今的设计不能这样说。但是叫什么好呢?我们又经过调研,现在社会上有一部分叫数据中心,比较大一点的叫数据中心,还有很多它不叫数据中心,有叫电脑中心,也有叫计算机房,也有叫什么什么机房的,或者也有叫控制室的,各种各样都有,我们就想如何把这个规范涵概的面更宽,大家经过讨论认为,一个机房无论你是叫什么,但是你最终传输的信息,存储的信息,运算信息是电子信息,它不是别的什么东西。所以我们把这个定义为电子信息系统机房设计规范,就是涵概了,凡是机房内有电子信息传输的这些都涵概在这里头。

  整个编制过程中,建设部有明确规定,要分四个阶段。主要是这四个阶段,一是准备阶段,第二是征求意见稿阶段,第三是送审稿阶段,第四是报批稿阶段。每个规范都必须最少是这四个阶段,我们在编制总规范的时候,过程远远超过了这四个规范,中间经过了很多研讨的过程。

  在准备阶段,我们调研了40多个机房,3000多个数据,包括实测机房和设计普查,一共40多个机房进行了调研。并且编写这个调研报告,大概有200多页的调研报告。在这个基础上,我们起草出了这个规范的草稿,起好了草稿,就开会编制组第二次会议,准备征求意见稿。经过2005年7月份第一次启动会之后,到了2006年4月份,我们开了第二次会就是准备阶段,我们准备了将近一年的时间,把草稿完成。2006年4月份,征求意见稿完成之后,由信产部,建设部向全社会进行了征求意见,征求意见,建设部有规定至少要两个月,我们征求超过了两个月时间,收到了全国各个单位和个人的意见330多条,我们对每一条意见都要进行答复,这是编制规范的要求。

  如果是你采纳的,认为他说的是合理的,你采纳了,这个可以不说理由。但是凡是说你不采纳的,一定要说出理由,要给人答复,是什么理由你不采纳人家的意见。所以在330条问题中,我们有很多是机房里头的疑难问题,比如说接地,我们征求来意见,召开专家研讨会,专门把国内最知名的接地专家,比如王厚余老专家,把王厚余老先生请来,还有其他的一些这方面的专家,我们专门进行了接地方面的大会。还组织了供电研讨会,空调研讨会,综合布线研讨会,消防研讨会等等这些进驻结构的研讨会,不是邀请编委,而是邀请在这个行业里头的专家去进行研讨,研讨之后,我们得出结论,比如说接地,动接地系统,采用S型,M型和SM型等等连接的方式,接入方式不仅是机房,ISO规范也是这样规定的,要采用这三种接地方式,彻底解决了在这之间很长时间机房里头对接地的争论,是单独接地还是共用接地等等类型。在规范里头定下来了,最主要的是要采用各种接地系统,而且对接地提出任何要求,采用共接地电阻,其他系统要求最低电阻是多少,我们就是多少,什么原因我们都说出来了,就是多层面讨论,这个过程属于征求意见稿完了,我们根据征求意见稿进行修改,修改完了又将近半年的时间,我们又召开了工作组第三次工作会议,确定出了送审稿,就是说邀请这个行业里头的专家,还有建设部,信息产业部领导来共同审查这个规范。专家我们邀请11位国内机房方面的专家,建设部有规定一定要单数,9名,11名或者13名专家来审查,我们邀请了11名专家。经过专家审查,通过审查之后,我们对标准,因为它通过是通过了,还是会有很多修改意见,我们经过专家的修改意见进行修改,到了2007年10月份,我们把报批稿先报送了信息产业部,信息产业部又根据意见,他们又进行了部分的修改之后,就报送了建设部,建设部于2008年11月12日发布公告,第101号公告,批准这个规范,2009年6月1日开始实施,整个过程基本上就是这样的。

  主持人:经过了很长的周期。

  嘉宾:对,前后经过了三年多的时间,这个可以说是现在规范编制过程中必要的程序,也是相当快的了,因为第一本咱们国家计算机房规范编制了6年,从编制到最后基本上用了6年,我们第二本用了3年多的时间,因为建设部有这种程序规定,而且确实有大量的工作要做。所以短的时间一定是编制不出来的。

  主持人:经过这么长时间,新规和旧规相比,新规最突出的特点是什么?而且它与旧规相比肯定有一些方面有很大的进步,请您介绍一下。

  嘉宾:对,新的规范和旧的规范有这样以下几个特点,第一,我们在开始立项的时候,第一次工作会议的时候,专家讨论的时候,发现现在机房的规模,要求,等级都各不相同,怎么样才能让这个规范可实施性强,因为在规范编制有四个要求,科学性,先进性,协调性和可实施性。可实施性就是说你这每一条都是要可实施的,如何实现这四性,在可实施性里头,我们就感觉到这很有困难,因为现在要求高的机房,如果说执行你的规范,如果都是统一的标准,要求高的机房他会认为你规定得太浅,但是简单机房又觉得你的标准太深,不好实施。我们当时定出了一定要分级,也确定了怎么样分级,当时大家都还没有看到TI942出台的标准,也恰恰正好和我们不谋而合,过了几个月之后,TI942这个版本到了中国,我们编制组去买了一本一看,正好和它不谋而合,它也是要分级,我们在分级里面考虑到和中国国情,分别不能完全和TI942一样,为什么呢?因为我们彻底把TI942进行了翻译,我本人读了好几遍,最关键它的一级,二级和四级和中国的国情是很合适的,对于它的T3级,因为它是一用一备,那个备用系统在检修的时候才用,或者它是直接用市电,就是检修的时候它是直接切到市电上进行工作,我们编委进行分析之后才发现,这两个做法在美国是可行的,因为美国的电源质量比较好,但是在中国的电源质量,比如谐波等等比较多,如果直接用市电,有可能造成信息传输的错误,或者造成设备的损坏,因为谐波太多了,所以我们就没有采纳TI942里头的T3级这个标准,但是也并没有否定这个标准。因为我们分析了它虽然有这个缺点,但是在某些程度上它也有优点,它可以在节能方面有一定的好处。因为大家都知道T4它是双系统冗余,双系统同时工作,所以双系统包括UTS变压器,负荷率很低,负荷率很低的时候,电器设备它的效率就会低,从节能来讲它是不利的。但是它的可靠性是必须的,必须双系统。

  T3它不是双系统,它是单系统在工作,还有一套系统是备用在那,所以它平时的效率会高,但是它可靠性低。所以我们综合分析下来,我们就把这个归纳为A级就针对TI942的4级,B级就针对TI942的2级,C级对着TI942的1级。如果把3级要归类的话,基本可以归类为A级,这是规范最重要的一个修改的部分。

  第二个修改部分,增加了术语和符号,还有机房分级标准,电磁屏蔽,网络布线,机房监控与安全防范这五个章节。这五个章节是在原来规范里面没有的,也是这些年机房发展比较多的地方。其他在供配电,空调都进行了大量的修改。

  第三个增加的部分,我们增加了一个附录,各级电子信息系统机房的技术要求,这个附录更增加了这个规范的可操作性。我们在这几年编制,网上也有这个规范,听到很多反应,就是这个规范的附录反应特别好,说这个附录特别直观,你要做供电,做空调,应该怎么配置系统,从附录这个表格上,ABC等级都给你明确写出来了。这个附录受到了大家很大的欢迎。

  第四个增加的是节能。因为大家知道节能现在是一个非常重要的话题,在规范里头我们增加了大型数据中心的节能措施,包括采用冷冻水系统,采用XX这些自然冷却的系统,我们在规范里都给大家介绍明文规定了,还有包括机柜采用的网络通道,还有各种机柜,实际上也是节能的方式。还有在建筑设计方面,主机房不宜设计外窗,这也是和节能有关系,当然也和安全有关系。在TI942里头,它是强调不宜设置外窗,主要是从安全上来讲,因为设了外窗有可能人会有进入的可能。但是我们在编制里头也采用了不宜设置外窗这一条,主要有几个理由。第一,从节能,因为有了外窗就有人交换,就有太阳辐射,从节能角度它是不利的。第二,有了外窗,从安全上是不利的,它由外头这几层窗户进入。第三,有了外窗,它从洁净上是不利的,因为机房里面洁净度要求,你设了外窗,就有很多灰尘从外窗进入。但是我们规范又没有说一定你不能设,因为是考虑建筑立面的原因,因为对建筑师来讲,没有外窗的建筑是很难做设计的,它不美观,所以我们就在规范里面规定,当设置外窗的时候,一定要设置固定的密闭窗,是不能开启的,是密闭的,防止它灰尘,防止有人进入等等。规范在这些方面有规定。

  主持人:刚才咱们在开头的时候也提到了,有一些强制性的条文,请您再介绍一下规范里面强制性的条文内容。

  嘉宾:我把建设部发的文给大家念念,它先把我们的强制性条文第几号都标出来了。这个是建设部的101号文,公告如下,现批准电子信息系统机房设计规范为国家标准,编号为GB50174-2008,自2009年6月1日起实施,其中第6.3.2,6.3.3,8.3.4,13.2.1,13.3.1条为强制性条文,必须严格执行原电子计算机房设计规范,GB50174-93同时废止。一共是五条强制性规范,这五条强制性规范,我一条条给大家念一下,给大家解释一下,因为咱们国家规定强制性规范一定是涉及到生命安全,环保节能这些,才能作为强制性规范,其他的是不能作为强制性规范的。所以这五条全都是涉及到了生命安全和环保等等这些要求,才设定为强制性规范。

  第一条,6.3.2强制性规范,强制性条文,第6.3.2条规定,电子信息系统机房的耐火等级不能低于2级,这是从防火,耐火的角度,把机房的耐火性定下来了。因为有一级,二级,三级,咱们国家对防火的规定,机房不能低于2级,这涉及到安全。

  第二条强制性条文,6.3.3条,当A级或B级电子信息系统机房位于其他建筑物内时,主机房应采用耐火极限,两小时的防火隔墙与其他部位的分隔,隔墙应采用甲级防火。这一条主要是说我们的机房在我们的建筑里,它只占了某个建筑一部分,和其他建筑建在一起的,这个要求在机房和其他建筑期间要有一道两个小时耐火时间的防火隔墙,把机房和其他建筑分隔开来,避免其他部门着火的时候殃及你的机房,主要是起到这一点,也是从安全角度来讲。

  第三条强制性条文是8.3.4条文,电子信息系统机房内所有设备的可导电金属外壳,各类金属管道,建筑物金属结构,必须进行等电位连接,这一条就是和接地,和防静电都有密切关系的。主要原因就是我刚刚前面说的IEC这个标准里头,它提到等电位连接,只有当大家都处在同一个等电位的时候,从设备安全,人员安全,包括信息安全,它才可以实现,所以说要求等电位,这是从信息安全上来讲的,也是从安全角度。前后两条是从人身安全角度来讲,这一条是针对设计,从信息安全,从设计安全上来讲。

  第四条强制性条文是采用管网式进行气体灭火系统,或高压吸水物,灭火性能方案。应同时设置两种独立的火灾侦测器,且火灾报警系统应与灭火系统联动,这一条是和过去老的计算机设计规范不同的。在老的计算机房设计规范里面规定要采用烟感和温感两种探测器,但是在新的规范里只提到了要采用两种探测器就行了,为什么这样子?因为现在火灾报警的技术发展很快,不光有烟感和温感探测器,还有早期报警,还有红外探测,离子探测等等各种技术。如果还是照搬过去规范,那就是范围太窄了,把消防的很多措施都给屏蔽掉了,关键是采用两种,采用哪两种还没有规定。但是这个消防因为它是涉及到生产安全的,所以列为强制性规范。但是在新的消防的报警里头,给大家推荐,易采用早期报警,就是吸气式早期报警探测器。原因就是在数据中心里面气流是高速旋转的,风速一般在3米左右,在高速的情况下,一般的烟感和温感探测器灵敏度都会降低很多,所以从早期的时候,很难发现有火灾,现在我们推荐采用早期吸气式的探测器,它是主动吸这个空气,当空气中含有任何少量的烟尘的时候,它就会报警,这是有利于机房的安全,有利于人身的安全,这个新的规范我们也推荐早期报警探测器,这是第四条强条。

  第五条强条就是13.3.1,凡设置洁净气体灭火系统的主机房应配置专用空气呼吸器或氧气呼吸器,这是一条人身安全方面的,因为大家知道现在灭火大多数是采用气体灭火,气体灭火虽然在灭火之前有报警,提醒人逃生,但是万一有人没有逃出来,被关在里头,气灭火之前大部分是要锁闭的。气体才能喷放,但这时候万一有人没有逃出来,一定要给在里面的人有生存的可能,所以这一条就强调了,如果你采用气体灭火,一定要设置空气呼吸器或者是氧气呼吸器,就是一个气瓶,让人带在嘴上可以呼吸。当气体,灭火完成之后,你还可以再出来,这是给人身的一个保证。

  以上五条都是保障人身和设备安全这个角度来强行,必须执行的。

  主持人:在执行五条强制性的条文的时候,用户有没有一些可以借鉴的建议?

  嘉宾:因为所谓强制性的,就是说你是必须要执行的,一般就是说没有什么可讨价还价的,用户你不管怎么做,在这方面你不可讨价还价,其他的你可以讨价还价,规范里规定,宜这个词,像有应、宜、可,必须等等,宜这个词就是可商量的意思,宜就是说有条件要这样做,没有条件你可以不这样做,宜这个词是可商量的。但是对于强制性的,还有用了必须,用了应这些词的时候,就是不可商量的。所以用户在做设计,或者在做施工的时候,这也得通过调试,不可商量。

  主持人:不能打折扣。

  嘉宾:对,不能打折扣的。

  主持人:在执行新的规范的时候,如果用户对强制性条文发生了争议,怎么处理呢?

  嘉宾:发生争议,因为咱们国家规范实际上和其他国家不一样,其他国家基本上很少有是国家的规范,一般都是行业的标准等等,在咱们国家,和咱们国家有很大不同的规范,就是它是法律,它是工程上的法律,就像刑法是对人的法律一样,规范是工程上的法律,是要执行的。当有些条文是可讨论的时候,你可以首先先跟主编单位进行沟通,因为这个规范的理解是不一样的,你先去跟主编单位沟通,这条真正的含义是什么,而且我们基本上每条后头都有条文解释,对于有争议的条文我们后面都有解释,看了正文要看条文说明,它是怎么解释正文的。我们还是没有理解或者还是有争议,就给主编单位打电话或者是发信,我们来解决这件事情。如果实在是说碰到了,在工程上受到很大损失,最后可能就要诉之法律,法院也就根据规范怎么规定的来判决这件事情,但是最好不要发生这种事情,最好经过主编单位解释这些事情。

  主持人:看来还是需要沟通。

  嘉宾:对。

  主持人:数据中心现在的能耗问题一直困扰着企业,刚才您也提到了,在新规的绿色和节能方面有一些特别的考虑,您在这方面介绍一下。

  嘉宾:因为数据中心现在可以说是全球耗能大户,也就是说受到了全球各个国家的重视。像美国在2005年,美国全国的数据中心耗电量进行了统计,全年耗电量是6000亿度,占美国全年用电量的0.5%,他们一直到2011年,美国的数据中心用电量将超过1000亿度电,也就是说占美国全年用电量的2.5%,这个概念大家可能光是数字,还不能说明这个数字有多大,可能大家不是太理解,1000亿度是个什么概念,我可以给大家一个例子,咱们国家花费了1000几百亿建造了三峡水电站,一共设置了32台发电机组,这32台发电机组如果全部开启,一年的发电量也就是1000亿度。

  主持人:一年的发电量才够数据中心的。

  嘉宾:对,才够美国数据中心用的,可见这个用电量是多么大。还有一个例子,咱们全国照明用电,一年也就是1000亿度,全国这么多人,10几亿人,家庭用电照明,办公用照明,生产用照明,全国加起来用的照明电也不过就是1000亿度,所以可见这个1000亿度是多么大的数字。在中国现在缺乏这种统计,但是中国移动在2007年有一个统计,中国移动这一个单位用了10亿度电,这个也是一个很大的数字。还有像我们前面做的腾讯数据中心的时候,第一个方案里头,我们用电量,设置方用电量是要用80兆瓦电,80兆瓦就是8万千万,也就是说一个小时我要用8万度电,可见一年是多少度电,这是大家可以马上乘出来的。但是现在从节能角度来讲,从缩小规模来讲,腾讯一年改变了这种方式,现在重新构设,从这些反应来看,可以反映出数据中心是一个耗能大户。所以在数据中心设计的时候,一定要注意节能这个问题,节能有很多技术可以采用。但是最重要的节能是从空调的节能,空调基本上要占到全部耗能的将近一半,这方面节能是大有可为的,尤其是我刚才说大型数据中心采用了供水系统,采用了XX,尤其是这个数据中心,现在很多人都看中了在北方建立数据中心,尤其现在内蒙古是一个建设数据中心的好地方,为什么这样说?因为数据中心建在什么地方,网民是不会关心的,因为只要是有网络通着,网民随便点击都可以找到这个数据中心的内容,但是建在北方,尤其是建在内蒙古,有这样几个好处,第一那里比较能,节能比较容易做。第二,内蒙的地比较便宜,我买地建数据中心的成本会比较低。第三,内蒙煤多,电多,它的电便宜,运行费用可以减少,耗能还是耗很多电,但是它电便宜,所以基于这三个原因,内蒙古是今后咱们各行业去建数据中心一个很好的选择地。

  主持人:而且它在内陆地区,是不是对灾备也有好处。

  嘉宾:对,灾备,以前在四川大地震之前,很多企业灾备选择在成都,当然大地震后,可能很多企业会考虑这个问题,灾备,我认为现在内蒙是一个很好的选择地。但是还是各个企业自己去衡量,因为建在内蒙,可能对各企业的管理也有一定的关系,因为我要派人去内蒙入驻,各个企业可能会考虑这个人员问题,但是这些我觉得都是次要的一些东西。

  主持人:请您再谈一谈数据中心监控的发展趋势和技术特点是怎样的?

  嘉宾:数据中心,现在可以说是相对来说非常热,各行各业都在建数据中心。但是在建数据中心的时候,一定要有以下这几个原则,第一,就是说要量力而行,大家都知道数据中心是高投入的一个行业,高投入,高产出的一个行业。前期的投资费用非常高的,可以说新建一个大型数据中心,从建设成本一般要每平米1万5左右,如果建立一万平米的数据中心就要1亿5,如果说建设现在,很多大型数据中心在向10万平方米发展,如果10万平方米的数据中心可能就要10几个亿,这个是一个非常巨大的投入,所以一定要量力而出,而且数据中心刚才说到A级,B级,C级,它们的投资是差别很大的,一定要根据自己企业的性质,它的重要性,受到损失的重要性,来定出数据中心建设的级别。

  第二个原则,建数据中心一定要考虑这个标准化和模块化,这也是给企业投资和今后的运行费用节省的一个重要的方面。因为模块化现在是国际上正在推广或者是正在实行的一种数据中心的非常好的方式。我这个建筑建起来了,我可以里面设若干个模块,根据我的需要去装设设备。当今年我需要机房,我需要进多少台服务器的时候,我这个建筑空间不够了,我可以再去装设几个模块,包括里面的空调,UPS,供配电这些设备,我再去购买。过了一年两年,我又需要了,再去状这些模块,逐年来做,这样的好处就是说一次投入可以少,节能,平时我不需要运行这么多设备,模块化设计,标准化设计是今后发展的最大的趋势。标准化就是说要符合国家新的标准,参考美国TI942的标准,这是今后设计数据中心的一个趋势。

  主持人:现在的企业数据中心设计实施和验收的过程中普遍存在很多问题。您能不能给我们介绍一些现在普遍存在的问题是什么,用户应该如何面对?

  嘉宾:普遍存在的问题,有这样几个问题。第一,刚才我前头讲了咱们电子信息技术,基本上是2.5年一代,就是说现在建数据中心,很多企业对未来发展估计不足,或者是基本上很多的估计不足,现在有些企业,前几年刚建的数据中心,本来想用个十年,可是没想到用到三年四年,就彻底不够用了,不是因为地方不够用了,而可能是因为空调不够用,或者电没有了,这个是对前期技术的发展,没有太长远的规划,所以做设计的时候一定要对这个行业进行规划,进行预期。所以我们在规范里头,在准则里头明确提到了这一点,就是说数据中心的机房建设要信息规划于近期设计与未来规划相结合,这一条是设计的原则。我们已经倡导不是一个项目了。

  第二,我刚刚提到接地这个问题,虽然现在规范已经明确规定了等电位连接,但是还有很多人思想里头存在着过去单独接地那种思想,他认为他的计算机非常重要,会被别人干扰,实际上这个观点现在不仅是中国,国际上都对这个观点已经进行了否定,包括像IBM,他们在很多年前也是要求计算机单独接地,现在已经把这条否定,他们的条文已经取消了这一条。就是要采用共用接地系统,这个是需要在设计的时候,在工程上需要注意的。尽量不要采用单独接地这种方式,单独接地会带来很大的问题,第一就是带来人身安全的问题,因为大家知道当一个建筑有两个地的时候,这两个地一定会产生电位差的。如果说你单独接地,没有和建筑整体作为一个等电位连接的话,当一个雷电下来的时候,建筑整体电位是瞬间提高的,而你的单独接地的电位是不提高的,这两个之间是有很大的电位差的。在这两个电位差之间的设备和人是有生命安全和设备损坏危险的。

  打个比喻,所谓电位同时升高,等电位,我们叫水涨船高,就像小鸟站在高压线上它为什么打不死,因为它两个脚是站在一根线上,它的电位是一样的,之间是没有电位差的。不管它是几十万伏电,它只要脚没有电位差,就不会出现人身事故。等电位也是这个道理,就是说不能让这个这个机房里产生两个电位,所以机房要做的等电位连接就是这个道理。

  在验收阶段,现在存在的主要问题,主要是验收方法没有,或者说缺少。检测方法,详细说也可以说检测方法,就是说现在规范里面规定了一些数值,好比温度定位是2,3度,正负1度,湿度45%到55%,虽然有了这些数值,但是没有真正的检测方法,这个值是怎么产生的,没有。就是说现在不同的检测人员去检测的时候,可能结论出来的是不一样的,因为它的检测仪器,检测方法,检测地点都不一样,结论是完全不一样的。所以现在在机房验收这一块是存在很大问题的,所以根据这些问题,建设部和信产部,去年建设部委托我们正在编制这个电子信息系统机房环境检测标准,就是针对现在目前验收没有依据,没有方法,进行编制,在这个规范里头,我们编制这个温度,湿度,还是浓度,电源质量,包括防静电,包括电磁干扰,布线这些等等的,在机房里这些环境设备这些参数如何检测的规范标准,计划是2010年完成,当这个标准完成之后,机房里头的任何参数,无论什么人去,因为在这种规范里面都有规定,建筑等级,检测方法,检测地点都会规定出来,所以无论什么人去检测,它的结果一定是一样的,避免了不同人去,检测结果是不一样的这个问题。就会有利于今后机房能够更加满足电子信息系统运行要求,这是我们现在正在做的工作。包括我们现在这本规范正在出版过程中,我们现在也正在编制电子信息系统机房设计与施工的国家标准图集,这个图集是帮助设计和施工人员怎么理解规范,因为规范大家知道是文字形式表述的,而标准图集是用图的形式来反应设计方案应该怎么做,施工应该怎么施工,这本标准图集也是建设部下文编制的。我们争取把这个规范同时发布,同时实施,现在已经进入了尾声,准备要印刷。

  主持人:十分感谢钟总接受我们的访谈,也感谢各位网友的关注,谢谢大家。




     
发表于 2015-6-11 15:17:59 | 显示全部楼层
如果是你采纳的,认为他说的是合理的,你采纳了,这个可以不说理由。但是凡是说你不采纳的,一定要说出理由,要给人答复,是什么理由你不采纳人家的意见。--------------------大陆建筑电气界是否可以借鉴?
     
发表于 2015-6-11 15:21:24 | 显示全部楼层
不是邀请编委,而是邀请在这个行业里头的专家去进行研讨,研讨之后,我们得出结论-----------借鉴之处
     
发表于 2015-6-12 09:04:41 | 显示全部楼层
好                                         
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则