[规范条文] 新建规10.1.10.2条要求暗敷的消防线路穿金属管

[复制链接]
     
发表于 2015-6-9 15:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
粗看这条的正文没问题,和以前一样,但是条文说明竟然要求暗敷的消防线路穿金属管!既然要穿金属管,为什么不在正文明确?又来害我们电气设计人员,到时候审图人员拿着条文说明来说事。

点评

旧规条文说明里也一样的  发表于 2015-6-10 08:52
     
发表于 2015-6-9 15:50:15 | 显示全部楼层
以前阻燃塑料管暗敷。现在是金属管。陷阱,陷阱。
发表于 2015-6-10 08:58:12 | 显示全部楼层
暗敷,采用难燃性刚性塑料导管,能满足要求。(条文解释,估计专家。。。。)
     
发表于 2015-6-10 09:04:29 | 显示全部楼层
规范规定了可以采用B1级阻燃刚性塑料管。至于大多数人用钢管无非是怕国内的火灾事故责任认定,担责任而已
     
发表于 2015-6-10 09:12:30 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-6-10 09:04
规范规定了可以采用B1级阻燃刚性塑料管。至于大多数人用钢管无非是怕国内的火灾事故责任认定,担责任而已

请问是哪本规范规定“可以采用B1级阻燃刚性塑料管”?
     
发表于 2015-6-10 09:15:57 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-10 09:12
请问是哪本规范规定“可以采用B1级阻燃刚性塑料管”?

他应该是说GB50116-2013的11.2.1
不过原文是说B1级以上的刚性塑料管
发表于 2015-6-10 09:25:18 | 显示全部楼层
民规:当线路暗敷设时,应穿金属导管或难燃型刚性塑料导管保护,并应敷设在不燃烧结构内,且保护层厚度不应小于30mm;
     
发表于 2015-6-10 09:33:38 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-6-10 09:15
他应该是说GB50116-2013的11.2.1
不过原文是说B1级以上的刚性塑料管


如果是 13版《火规》,那应该是 11.2.3 条而非 11.2.1 条(仅限于FAS)。

但是——
1、13 版《火规》,是建国以来电气专业编得最烂的一本规范;
2、13 版《火规》想表达的,是不是就是它书面所写的?

PS
B1级以上的刚性塑料管
B1级以上的刚性塑料管
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-6-10 09:43:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-10 09:25
民规:当线路暗敷设时,应穿金属导管或难燃型刚性塑料导管保护,并应敷设在不燃烧结构内,且保护层厚度不应 ...

08 版《民规》13.10.5 条 3 款,确实有这条规定。

但是,08 版《民规》也是不伦不类,第 13 章可是“火灾自动报警系统”,它又放错了位置。{:sweat:}

14版《建规》真实意图,云遮雾罩!
     
发表于 2015-6-10 12:42:55 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-10 09:43
08 版《民规》13.10.5 条 3 款,确实有这条规定。

但是,08 版《民规》也是不伦不类,第 13 章可是“ ...

刚有同行沟通,探讨说从深圳来的业主要求用阻燃PVC管是否可行(此业主表示在深圳无论消防审图都不反对)。我也感觉在没找到明确规范条文不允许用阻燃PVC管的情况下审图不会强制要求用金属管,但防火规范正文不明确,条文说明里表达的倒都是用金属管效果更好的意思。
     
发表于 2015-6-10 13:26:38 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-6-10 12:42
刚有同行沟通,探讨说从深圳来的业主要求用阻燃PVC管是否可行(此业主表示在深圳无论消防审图都不反对) ...

DGJ 08-93-2002《民用建筑电线电缆防火设计规程》

1.png

2.png

DGTJ 08-2048-2008 《民用建筑电气防火设计规程》

3.png


     
发表于 2015-6-10 14:13:44 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-10 13:26
DGJ 08-93-2002《民用建筑电线电缆防火设计规程》

还是没有明确提出应金属管
     
发表于 2015-6-10 14:19:48 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-6-10 14:13
还是没有明确提出应金属管

很明确的,上海地标同深圳做法,暗敷时不要求“应采用金属管”。
     
发表于 2015-6-10 15:27:06 | 显示全部楼层
有领头羊的区域  下面做设计的好做多了
     
发表于 2015-6-10 17:46:54 | 显示全部楼层
我们一般只有在吊顶内才采用金属管