账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17687|回复: 18

[规范条文] 三级负荷消防水泵供电

[复制链接]
     
发表于 2015-6-7 13:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教,三级负荷,消防水泵的供电应该怎么供给呢?
一、设置柴油发电机做备用电源
二、采用一回路10KV,两台变压器供电
三、单回路供电。
按照规范要求,三级负荷单电源,但是设置了消防泵又需要稳定的备用电源,这个怎么搞啊
     
 楼主| 发表于 2015-6-7 13:13:27 | 显示全部楼层
比如现在有个项目,总电力安装容量也才400KVA,我难道要改成两台200KVA的变压器?这个不实际卅,设置个发电机,投入又太高,更不实际!还是说我考虑有疏漏,很是不明白啊!!!
     
发表于 2015-6-7 13:40:05 | 显示全部楼层
可以单电源供电;有的地方需要双回路末端切换,大部分地方是单回路。
     
发表于 2015-6-7 19:05:46 | 显示全部楼层
既然定为三级负荷,就按三级负荷的供电要求供电。从该建筑总配电箱引出单独配电回路即可。
发表于 2015-6-7 19:09:41 | 显示全部楼层
你都说了是三级负荷了,如果按你的说法,又搞柴发又搞两台变压器的,那请问跟二级负荷有何区别?
     
发表于 2015-6-7 23:50:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:07 编辑

三级负荷单电源就行
发表于 2015-6-8 08:44:22 | 显示全部楼层
三级负荷,单电源供电,两个回路也不需要。另外千万别把400的变压器改200,你消防泵起的来吗?
     
发表于 2015-6-8 08:53:47 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2015-6-7 23:50
三级负荷单电源就行,但消防负荷要双回路到末端配电。这是因为配电线路火灾时可能容易损坏,与单电源不矛盾

我觉得这是编规范的歧义。顾头不顾尾。也难怪我们大家无所适从。其实该条文应该很明确的说,一二级的消防负荷应末端互投;三级的消防负荷设备可单电源供电但需专线放射式供电。
     
 楼主| 发表于 2015-6-8 09:29:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-8 08:44
三级负荷,单电源供电,两个回路也不需要。另外千万别把400的变压器改200,你消防泵起的来吗?

但是是消防负荷啊,建规不是要求消防水泵房要末端切换么
     
发表于 2015-6-8 09:41:08 | 显示全部楼层
没有必要为了双回路硬生生的分成两个变压器吧,变压器容量太小泵就启动不起来了。给泵房专线单电源就行了吧
     
发表于 2015-6-8 09:43:02 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2015-6-8 08:53
我觉得这是编规范的歧义。顾头不顾尾。也难怪我们大家无所适从。其实该条文应该很明确的说,一二级的消防 ...

老建规的问题,新建规没有解决..反而增加了更多更乱的问题.
发表于 2015-6-8 10:38:02 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-6-8 09:29
但是是消防负荷啊,建规不是要求消防水泵房要末端切换么

一个回路,不存在切换的问题。(王金元对此有论述)
     
发表于 2015-6-8 11:30:09 | 显示全部楼层
单电源就可以的吧,至于规范双切那块,觉得是编写不清楚
     
发表于 2015-6-8 11:33:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-8 10:38
一个回路,不存在切换的问题。(王金元对此有论述)

信不信,要是都必须进行选择的话,那就痛苦无比了。
     
发表于 2015-6-8 14:59:18 | 显示全部楼层
听专家说过,三级负荷不需要备用电源,也不需要末端切换
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则