账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4609|回复: 3

[求助] 关于吊顶内穿钢管

[复制链接]
发表于 2015-6-5 14:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本人一直认为,具有可燃物的吊顶才穿钢管,一般吊顶难燃PVC管也可使用。
但王总宣贯时提到:吊顶内穿钢管,(好像他说公安部有文),另外有以下言论:
如果穿PVC管,则认为吊顶有可燃物(公安部那个文也是这样说的),那大于0.8米的要设烟感,且因为层间距只有0.8米,则烟感间距非常小(根据保护范围算),这样成本增加很多,所以吊顶应穿钢管敷设。
     
发表于 2015-6-5 18:40:46 | 显示全部楼层
绝对的误导。
除了中国,国际社会的工程在吊顶内大量使用阻燃PVC管。
中国大陆电气界需要清晰定义什么是存在大量可燃物的吊顶。否则,混乱状态还会持续。
     
发表于 2015-6-6 07:16:43 | 显示全部楼层
我现在都还是混乱起的!
 楼主| 发表于 2015-6-8 08:34:48 | 显示全部楼层
有没有哪位大侠知道公安部的这个文件
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则