账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9865|回复: 22

[求助] 消防电源热备用

[复制链接]
发表于 2015-6-1 11:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想问问大家:有没有规定消防的备用回路必须热备用?
     
发表于 2015-6-1 22:24:05 | 显示全部楼层
这个不是得电力公司定吗?
     
发表于 2015-6-2 08:00:18 | 显示全部楼层
没有。
只是要求应急电源切换时间满足消防负荷要求即可。
两路市电进线的话可以做到热备用;一路市电+油机的话,切换时间至少需要15s。火灾自动报警系统用UPS,即0s切换。
     
发表于 2015-6-2 08:06:11 | 显示全部楼层
0s切换?
不可能完成的任务!

一路市电+油机的话,切换时间至少需要15s?
太过绝对!小容量油机可能不需要15s。
不过那个奇葩的 GB 50974-2014 绝对 BT,居然规定“切换时间不应大于 2s”,真够 NC 的。
     
发表于 2015-6-2 08:37:48 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-2 08:06
0s切换?
不可能完成的任务!

小油机最短起动时间多久?
水专业的人编电规范也是天朝特色,至少要邀请王主编等重量级人物。
 楼主| 发表于 2015-6-2 08:42:40 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-6-2 08:00
没有。
只是要求应急电源切换时间满足消防负荷要求即可。
两路市电进线的话可以做到热备用;一路市电+油 ...

我一路市电供电,一路发电机供电,两路电源末端切换,没有问题吧(发电机与市电没有搞那个闭锁的双切开关)

点评

可以。油机和市电不能并联运行哈。  发表于 2015-6-2 08:50
 楼主| 发表于 2015-6-2 09:17:58 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-6-2 08:00
没有。
只是要求应急电源切换时间满足消防负荷要求即可。
两路市电进线的话可以做到热备用;一路市电+油 ...

我们的一个设计被图审提了,说是违反了供规4.0.2。设计就是变电所和发电机分别设置,中间没有搞机械连锁,各供各的电,末端切换。我认为,末端设置了双切箱,就满足了并列运行的情况呀

点评

互投和并联运行是两码事哈!不能犯糊涂!  发表于 2015-6-2 09:29
     
发表于 2015-6-2 09:26:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-2 09:17
我们的一个设计被图审提了,说是违反了供规4.0.2。设计就是变电所和发电机分别设置,中间没有搞机械连锁 ...

各供各的电,末端切换——
图审“说是违反了供规4.0.2”的依据,何在?
你问图审:哪里存在“并列运行”之可能?

点评

审图人员水平良莠不齐,强条绩效考核 哎  发表于 2015-6-2 09:30
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-2 09:40:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-6-2 09:42 编辑
尺短寸长 发表于 2015-6-2 09:26
各供各的电,末端切换——
图审“说是违反了供规4.0.2”的依据,何在?
你问图审:哪里存在“并列运行 ...

原设计比较简单,发电机带了几个备用回路。现在图审让改为发电机送电到变电所,双切后供应急母线段。我原来的设计也不会并列运行,但就是消防是冷备用,图审的做法消防是热备用
     
发表于 2015-6-2 09:57:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-2 09:40
原设计比较简单,发电机带了几个备用回路。现在图审让改为发电机送电到变电所,双切后供应急母线段。我原 ...

你问图审:哪里存在“并列运行”之可能?

图审让改为发电机送电到变电所,双切后供应急母线段——凭什么必须按图审的意见改呢?
     
发表于 2015-6-2 12:32:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:12 编辑
树欲静而风不止 发表于 2015-6-2 09:40
原设计比较简单,发电机带了几个备用回路。现在图审让改为发电机送电到变电所,双切后供应急母线段。我原 ...

有理,按照你原设计,试想如果市电变压器没停电,但变压器母线出的配电线路故障了,那岂不是得启动柴发?
     
发表于 2015-6-2 13:09:20 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2015-6-2 12:32
有理,按照你原设计,试想如果市电变压器没停电,但变压器母线出的配电线路故障了,那岂不是得启动柴发? ...

如此,也如法炮制——

无理,按照图审要求设计,试想如果市电变压器没停电,但变压器母线出的配电线路故障了,这条回路恰巧是消防水泵的配电回路,不启动柴发岂不是要断电?
所以,发电机和市电,各供各的电,末端切换,供电更可靠。


     
发表于 2015-6-2 13:25:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-2 09:40
原设计比较简单,发电机带了几个备用回路。现在图审让改为发电机送电到变电所,双切后供应急母线段。我原 ...

设应急母线段,是常见的一种设计方案,但不是唯一正确的设计方案。
不违反规范,能保证安全的每一种方案都是可以被选择的。
图审用某一种典型设计方案来否定另一种正确的设计方案,只能说图审过于教条,犯了经验主义的错误。
 楼主| 发表于 2015-6-2 14:25:34 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-6-2 13:25
设应急母线段,是常见的一种设计方案,但不是唯一正确的设计方案。
不违反规范,能保证安全的每一种方案 ...

是呀,一个小工程,本来系统挺简单的,图审意见一改,搞复杂了。依据就是供规4.0.2
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-6-2 15:14:23 | 显示全部楼层
图审让改为发电机送电到变电所,双切后供应急母线段——凭什么必须按图审的意见改呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则