账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4384|回复: 8

[求助] 新火规中一个问题

[复制链接]
发表于 2015-5-28 16:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按照新火规,声光报警器的24V电源线和信号线是不是不能共管了?因为不是同一电压等级?
 楼主| 发表于 2015-5-28 17:13:19 | 显示全部楼层
新火规11.2.5不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内
     
发表于 2015-5-28 17:16:29 | 显示全部楼层
tangjie0923 发表于 2015-5-28 17:13
新火规11.2.5不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内

声光报警器的24V电源线和信号线,难道不是同一电压等级?
     
发表于 2015-5-28 17:19:13 | 显示全部楼层
可共管。见标准图集。
 楼主| 发表于 2015-5-28 17:19:46 | 显示全部楼层
原来如此,谢尺总
     
发表于 2015-5-28 17:21:28 | 显示全部楼层
查下样本搞清楚信号线的电压等级就OK了{:tongue:}
     
发表于 2015-5-29 10:52:52 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-28 17:16
声光报警器的24V电源线和信号线,难道不是同一电压等级?

尺总,咨询个问题,探测器信号不都是用一根双绞线么,那么探测器的电源信号哪来的呢
     
发表于 2015-5-29 11:33:09 | 显示全部楼层
火灾报警控制器上的 DC24V。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则