账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7820|回复: 18

[问题探讨] 剩余电流动作电流

[复制链接]
发表于 2015-5-27 15:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了GB13955提到的用于电击防护的动作电流不超过30mA,但他5.7.2又提到单台机械设备动作电流30-100mA,那岂不是无法电击保护。包括福建的图纸审查研讨会内容(如下表)。
就像这种只考虑大于泄露电流而选择到30mA以上,是否不能保证人身安全而只能防护电气火灾。
QQ图片20150527152402.png
     
发表于 2015-5-27 17:44:49 | 显示全部楼层
那就得做局部等电位吧
     
发表于 2015-5-28 08:06:24 | 显示全部楼层
用于电击防护的动作电流不超过30mA,是指用于非特殊情况下的直接接触防护。

特殊情况是指:
游泳池、能进人的喷水池、心脑手术医疗场所等。

例如:
GB 13955-2005、CECS 218:2007、JGJ 16-2008 在喷水池环节犯下的错误,时至今日居然无一人出面认错。

非常非常奇怪,难道这些人都不知道规范有错?
至今都还不去搞搞清楚,居然还好意思~~~~

愤恨之情,难以言表。
 楼主| 发表于 2015-5-28 08:23:44 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-28 08:06
用于电击防护的动作电流不超过30mA,是指用于非特殊情况下的直接接触防护。

特殊情况是指:

尺总的意思是普通情况下超过30mA也能保护人身安全?
     
发表于 2015-5-28 08:48:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-28 08:23
尺总的意思是普通情况下超过30mA也能保护人身安全?

非特殊情况下的间接接触防护,以 TN 系统为例:
满足一定条件,别说超过 30mA,超过 300mA,也能保护人身安全 !!!
 楼主| 发表于 2015-5-28 08:56:32 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-28 08:48
非特殊情况下的间接接触防护,以 TN 系统为例:
满足一定条件,别说超过 30mA,超过 300mA,也能保护人 ...

那不是说,几百毫安的整定值,即能保护人身安全,又能预防电气火灾?
     
发表于 2015-5-28 09:19:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-28 08:56
那不是说,几百毫安的整定值,即能保护人身安全,又能预防电气火灾?


有问题吗?

注意有一定的前提条件。

PS
比如,非特殊环境下的手握、移动、家用电器需考虑直接接触防护,不超过 30mA 的 RCD 一旁伺候。
     
发表于 2015-5-28 09:20:40 | 显示全部楼层
除非采用 SELV、隔离变压器供电等方式。
     
发表于 2015-5-28 09:29:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2015-5-28 09:39 编辑
尺短寸长 发表于 2015-5-28 08:06
用于电击防护的动作电流不超过30mA,是指用于非特殊情况下的直接接触防护。


个人理解尺总这句话还有一层意思:某些特殊情况下的直接接触防护,30mA也未必管用。
尺总,这样理解可对?
     
发表于 2015-5-28 09:46:49 | 显示全部楼层
当然 !

可叹可惜可怜可悲可恨可恶的是:
GB 13955-2005、CECS 218:2007、JGJ 16-2008 编制组非但无一人敢出面认错,出了事还信口雌黄大放厥词。{:huffy:}
 楼主| 发表于 2015-5-28 10:36:28 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-5-28 09:29
个人理解尺总这句话还有一层意思:某些特殊情况下的直接接触防护,30mA也未必管用。
尺总,这样理解可 ...

是否这样可以理解,直接接触防护的30mA,某种情况下也有电气火灾的预防功能

点评

肯定有  发表于 2015-5-28 11:20
     
发表于 2015-5-28 17:44:06 | 显示全部楼层
GB 13955-2005还说本标准的全部技术内容为强制性。这也算是最没指导性,最不应执行的规范之一。
发表于 2015-5-29 07:21:55 | 显示全部楼层
那就得做局部等电位吧那就得做局部等电位吧
 楼主| 发表于 2015-5-29 08:23:04 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-5-28 17:44
GB 13955-2005还说本标准的全部技术内容为强制性。这也算是最没指导性,最不应执行的规范之一。

我们这一设计,被提了好几个强条,都是哪个泵没加漏电,哪个风机没加漏电
     
发表于 2015-5-29 08:40:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-29 08:23
我们这一设计,被提了好几个强条,都是哪个泵没加漏电,哪个风机没加漏电

审图真牛X !
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则