账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4522|回复: 5

[问题探讨] 室外照明的接地问题

[复制链接]
发表于 2015-5-27 09:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《民规》中有这样的规定:安装于室外的景观照明中距建筑物外墙20m以内的设施,应与室内的接地形式一致,距建筑物外墙大于20m宜采用TT接地形式。
问题是:我听到一些说法。说可以不照此执行,TN-S也行。到底是否按此执行,如果用TN-S系统是否会被大家提出修改意见,我室外一排排草坪灯,咋办?
发表于 2015-5-27 12:28:18 | 显示全部楼层
可以用TN-S
发表于 2015-5-27 18:34:06 | 显示全部楼层
GB16895.28-2008 建筑物电气装置 第7-714部分:特殊装置或场所的要求  户外照明装置

GB16895.28-2008 建筑物电气装置 第7-714部分:特殊装置或场所的要求 户外照明装置.pdf

448.45 KB, 下载次数: 14, 下载积分: E币 -5

 楼主| 发表于 2015-5-28 08:30:54 | 显示全部楼层
wsayd 发表于 2015-5-27 18:34
GB16895.28-2008 建筑物电气装置 第7-714部分:特殊装置或场所的要求  户外照明装置

什么条文,麻烦说说
     
发表于 2015-5-28 18:00:59 | 显示全部楼层
使用TN-S的优点是
1、加大了接地故障的电流,使保护更容易动作(在以前RCD没大量使用时是最大优点);
2、在建筑物内容易实现等电位连接,有效减少电击危险。
而在户外路灯配电时,上术优点就很难体现了,而多用钱,引入外部过电压的缺点却保留下来,因此一般建议用TT。
但实际上TN-S的缺点在路灯工程上也不明显,所以规范也不强制要用TT。
 楼主| 发表于 2015-5-29 08:25:06 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-5-28 18:00
使用TN-S的优点是
1、加大了接地故障的电流,使保护更容易动作(在以前RCD没大量使用时是最大优点);
2 ...

不强制,一个宜,就被图审提意见{:huffy:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则