树欲静而风不止 发表于 2015-5-21 11:03 第一类防雷建筑绝对不允许利用金属屋面做接闪器
树欲静而风不止 发表于 2015-5-21 11:04 而且得设置专设引下线,间距不大于12
尺短寸长 发表于 2015-5-21 11:11 为啥? 金属板足够厚,也“绝对不允许”么?
树欲静而风不止 发表于 2015-5-21 11:18 雷规4.2.1,应装设独立的。。。雷规5.2.7除第一类。。。。。
消防应急照明专题帖子汇总
1179276821 发表于 2015-5-21 14:46 设置独立的避雷装置当然是最好,但这个钢结构工程体量大,高度高,确实没法装设时,可以利用金属屋面做接闪 ...
树欲静而风不止 发表于 2015-5-21 14:18 我们做过几个矿山的雷管炸药库房,都是单独在库房(一层)旁边设置竖两根高杆,中间连接避雷线
尺短寸长 发表于 2015-5-21 15:46 雷规4.2.4条2款,未要求设置“专设引下线”。