账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4183|回复: 2

[求助] 2015-Q2:铠装电缆埋地敷设的金属铠甲都需要接地吗?

[复制链接]
发表于 2015-5-13 20:22:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2016-6-18 10:46 编辑

问题来自于TT接地系统能否使用铠装电缆埋地敷设,衍生问题如下:
1、如题;
2、使用普通电缆穿钢管保护,保护管是否需要做接地;
3、接地有两端接地和一端接地,两种方式对线路的影响有什么不同?
4、大家在做TT系统时怎么做?
谢谢!
发表于 2015-5-14 08:42:09 | 显示全部楼层
1.可以使用
2.人不触及的钢管,可不接地。(接地规范规定,但民规规定要接地)
3.没有
4.两种接地没有金属连接(有20米的说法)
 楼主| 发表于 2015-5-14 15:58:42 来自手机 | 显示全部楼层
1、貌似铠甲接地会把TT系统变成TN系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则