账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6041|回复: 13

[求助] 为啥“蓄电池应属于IIC 级的分类”?

[复制链接]
     
发表于 2015-5-8 13:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
蓄电池.png

1、“蓄电池应属于IIC 级的分类”为何不加前提条件?

2、难道真没有如下不属于IIC 级的蓄电池:
(1)不产生氢气的蓄电池;
(2)有消氢防爆装置的蓄电池.

3、哪位大侠能提供目前信息机房 UPS 需配用的、无爆炸危险可能的蓄电池型号和生产厂家,谢谢。
     
发表于 2015-5-8 13:38:08 | 显示全部楼层
目前工业用的蓄电池未见不差生氢气的电池。
     
 楼主| 发表于 2015-5-8 13:54:20 | 显示全部楼层
闻见知行 发表于 2015-5-8 13:38
目前工业用的蓄电池未见不差(产)生氢气的电池。

GB 50058-92 的条文说明

蓄电池条文说明.png

     
发表于 2015-5-9 08:50:54 | 显示全部楼层
分类为IIC 级不错吧,是不是防爆场所还得再看了   
     
 楼主| 发表于 2015-5-9 10:08:11 | 显示全部楼层


xkh721218 发表于 2015-5-9 08:50
分类为IIC 级不错吧,是不是防爆场所还得再看了


哦!

那就有请 xkh721218 先生说说“不产生氢气的蓄电池”分类为IIC 级不错吧的理由吧。
     
发表于 2015-5-9 10:40:31 | 显示全部楼层
镉镍蓄电池
     
发表于 2015-5-9 10:53:01 | 显示全部楼层
防爆场所是指专用蓄电池室
     
 楼主| 发表于 2015-5-9 11:08:11 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2015-5-9 10:53
防爆场所是指专用蓄电池室

我也要醉了。{:dizzy:}

是先有爆炸性物质,才可能存在爆炸危险环境,对不?

难不成,防爆场所中的所有东东,都是爆炸性物质吗?

PS
一般正常环境中,存不存在使用“不产生氢气的蓄电池”的情况?
     
发表于 2015-5-9 13:59:33 来自手机 | 显示全部楼层
ups配电室设防爆吗?
发表于 2015-5-10 08:16:52 | 显示全部楼层
工业用的蓄电池未见不差生氢气的电池。
     
发表于 2015-5-10 23:08:31 | 显示全部楼层
镉镍蓄电池、阀控式蓄电池(早些年称免维护蓄电池);阀控式蓄电池不是不产生氢气,而是蓄电池密闭,氢气一般不外泄。
     
 楼主| 发表于 2015-5-11 08:25:57 | 显示全部楼层
LXQ3 发表于 2015-5-10 23:08
镉镍蓄电池、阀控式蓄电池(早些年称免维护蓄电池);阀控式蓄电池不是不产生氢气,而是蓄电池密闭,氢气一 ...

有劳 LXQ3 给我们介绍一下:

(1)“不产生氢气的蓄电池”有哪些?
(2)“有消氢防爆装置的蓄电池”又有哪些?

PS
不管蓄电池的内部情况如何,原规范上论及的“不产生氢气的蓄电池”应该不“属于IIC 级的分类”吧?
     
发表于 2015-5-11 20:22:20 | 显示全部楼层
阀控式蓄电池不是不产生氢气,而是蓄电池密闭,氢气一般不外泄。——尽管蓄电池内部会产生氢气,而蓄电池是密闭的,氢气不外泄,整个蓄电池对外部环境而言,就是不产生氢气的。

北方郎介绍的镉镍蓄电池也是不产生氢气的。

以上的说明,也不知对不对,供参考。
     
发表于 2015-5-11 20:26:35 | 显示全部楼层
阀控式蓄电池——目前普遍都用此种蓄电池,此蓄电池可布置在控制室、二次设备室。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则