账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10854|回复: 23

[规范条文] 高层住宅建筑地下室疏散照明

[复制链接]
     
发表于 2015-5-8 08:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按新建规10.3.1条和10.3.5条,54米以上的住宅建筑的疏散通道应设置灯光疏散指示标志,可以不设置照亮疏散通道的照明,这是为什么?
     
发表于 2015-5-8 09:01:23 | 显示全部楼层
是27米以下的住宅建筑不用设疏散照明,54米以下的不用设疏散指示标志吧。
     
 楼主| 发表于 2015-5-8 09:03:19 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-5-8 09:01
是27米以下的住宅建筑不用设疏散照明,54米以下的不用设疏散指示标志吧。

仔细研读一下10.3.1条和10.3.5条吧。
     
 楼主| 发表于 2015-5-8 09:07:51 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-5-8 09:01
是27米以下的住宅建筑不用设疏散照明,54米以下的不用设疏散指示标志吧。

10.3.1 除建筑高度小于 27m 的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:
   1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层〈间〉;
54米以下住宅此类上述场所不设疏散指示标志是违反强条的哦
     
发表于 2015-5-8 09:14:29 | 显示全部楼层
呵呵,10.3.1~3的强条说的是照明要求。10.3.5说的是指示标志,非强条。互相没有影响吧?
发表于 2015-5-8 09:15:58 | 显示全部楼层
我想有三个原因:第一,住宅内的疏散通道,建规考虑人员不密集,通过疏散指示,很容易找到楼梯间等(这里就有疏散照明了)
     
 楼主| 发表于 2015-5-8 09:16:00 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-5-8 09:14
呵呵,10.3.1~3的强条说的是照明要求。10.3.5说的是指示标志,非强条。互相没有影响吧?

疏散照明不包括疏散指示标志吗?
发表于 2015-5-8 09:17:01 | 显示全部楼层
第二:住宅电气规范都明确了,这个见专业规范。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
hbsjzsjy + 1 还真给专业规范面子

查看全部评分

发表于 2015-5-8 09:18:02 | 显示全部楼层
第三:压根建规就考虑漏了
     
发表于 2015-5-8 09:38:35 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-5-8 09:16
疏散照明不包括疏散指示标志吗?

终于明白为什么你会这样问了。
     
发表于 2015-5-8 09:59:36 | 显示全部楼层
4  公共建筑内的疏散走道;
5  人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。

按规范字面含义来理解(地下室另论):
1)高层住宅建筑内的疏散走道,可以不设消防疏散照明;
2)非人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道,可以不设消防疏散照明。

编制人员的小学语文,估计学得不够好。
发表于 2015-5-8 10:04:47 | 显示全部楼层
原高规第9.2.1.4 条:公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。现新建规把后面居住建筑部分拿掉了,难道真的不用设了?
     
发表于 2015-5-8 10:07:15 | 显示全部楼层
喝酒喝忘了呗,怎可能“真的不用设”。{:titter:}
     
 楼主| 发表于 2015-5-8 10:07:19 | 显示全部楼层
为何地下室另论?地下室的走道不是疏散走道?
     
 楼主| 发表于 2015-5-8 10:09:26 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-8 10:07
喝酒喝忘了呗,怎可能“真的不用设”。

酒醒了就没再看一眼自己写的东西?{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则