[求助] 关于医院二级负荷配电的问题求教(尺兄也来看看)

[复制链接]
     
发表于 2015-4-30 09:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近做了个乡镇的医院,里面的重要部位(比如手术室)按二级负荷配电,我初步设想是一路高压(甲方也只肯申请一路高压),带2台变压器,从每个变压器出一回路到手术室末端切,   现在问题来了,甲方只上了一台变压器,出现开关比较少,他想让我取消一路,就是说二级负荷都由一路供电,上端用一路10KV,一路发电机供电,请问我从变电所出一个回路到末端,这个样子满足二级负荷要求吗?   另外手术室还带了2个小时的UPS电源,当然还有很多地方不带UPS电源的也是二级负荷。

我找了http://bbs.co188.com/thread-966779-1-1.html这个的讨论 但是还是没看到正确答案。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-4-30 09:48:43 | 显示全部楼层
一路10KV+自备发电机都满足一级负荷的供电要求了
     
发表于 2015-4-30 10:08:34 | 显示全部楼层
有发电机,完全满足二级负荷的要求啊
     
发表于 2015-4-30 10:16:39 | 显示全部楼层
只进一路高压,即使两台变压器高压没电了还不是一片黑,发电机+一路10KV完全满足你的要求了
发表于 2015-4-30 10:23:43 | 显示全部楼层
一路10KV,是否满足二级负荷,规范有明确规定
     
发表于 2015-4-30 10:25:10 | 显示全部楼层
带油机满足一级负荷供电要求,手术室设局部IT系统。
发表于 2015-4-30 10:26:08 | 显示全部楼层
关于二级负荷低压是否可一路供电,看这个
QQ图片20150430102531.png
发表于 2015-4-30 10:28:02 | 显示全部楼层
或者可参考这个
QQ图片20150430102736.png
     
发表于 2015-4-30 10:59:49 | 显示全部楼层
为啥采用架空就一回,采用电缆要两根

二级负荷

二级负荷
     
发表于 2015-4-30 11:01:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 taiyuntao 于 2015-4-30 11:05 编辑

此解释来自哪里
发表于 2015-4-30 11:17:44 | 显示全部楼层

不是写了吗,王金元
     
发表于 2015-4-30 13:56:57 | 显示全部楼层

二级负荷供电(王金元).png

1、某种二级负荷(如空调机组)——

为啥“一路10kV电源,两台变压器供电时”时,一定得“采用双回线至低压配电系统末端切换”?
PS
前端双切有何不可?违反哪条规定?

为啥“一路10kV电源,一台变压器供电时”时,立马就“可满足要求”?

2、若是消防用电设备的二级负荷,又如何?
     
发表于 2015-4-30 14:12:51 | 显示全部楼层
一回专线?.png

在本建筑物内——似乎没说明这二级负荷是消防还是非消防用电吧?

唉!
怪不得。
发表于 2015-5-4 20:02:43 | 显示全部楼层
如果有柴油发电机 就用柴油发电机就可以了