[规范条文] 这本规范 大家见过么?

[复制链接]
     
发表于 2015-4-29 10:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
又看到一本新规范..
4.png
     
发表于 2015-4-29 10:47:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2015-4-29 10:48 编辑

在某样本上见过。

条款摘录(某样本提供,非正式规范上摘录):

1.0.4 抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程设施必须进行抗震设计。

5.1.4 防排烟风道、事故风机风道及其设备应采用抗震支吊架。

7.4.6 设在建筑屋顶上的共用天线等,应设置防止地震导致设备或其部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。
     
 楼主| 发表于 2015-4-29 10:51:36 | 显示全部楼层
以上三条是里面的强条..
发表于 2015-4-29 10:57:40 | 显示全部楼层
这到底是哪个专业完成
     
发表于 2015-4-29 10:59:24 | 显示全部楼层

似乎需要水、暖、电三个专业共同完成。
     
发表于 2015-4-29 11:15:44 | 显示全部楼层

电气提资,结构完成。注意是变压器及配电装置载荷。
     
 楼主| 发表于 2015-4-29 11:25:59 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-4-29 11:15
电气提资,结构完成。注意是变压器及配电装置载荷。

很多安装的问题,是要电气施工来实现
     
发表于 2015-4-29 11:46:14 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-4-29 11:25
很多安装的问题,是要电气施工来实现

愿闻其详 咋实现?
     
 楼主| 发表于 2015-4-29 12:31:05 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-4-29 11:46
愿闻其详 咋实现?

7.1.2  内经不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电梯梯架\电缆槽盒\母线槽均应抗震设防.
评:不知道怎么实现

7.2.4  应急广播系统宜预置地震广播模式
评:  地震预防么?

7.2。6 电梯的设计:
1 电梯和相关机械、控制器的连接、支撑应满足水平地震作用及地震相对位移的要求。。
2 垂直电梯宜具有地震探测功能,地震时电梯应能自动就近平层并停运。

评:1 不知如何实现,2 有这么先进的电梯么?

7.4.3  1 蓄电池应安装在抗震架上。。
评:抗震家什么咚咚?

7.4.7 安装在吊顶上的灯具,应考虑地震时吊顶与楼板的相对位移。

评:如何实现。

7.5.1  4  接地线应采取防止地震时被切断的措施。

评:房子都倒了,接地线还保留何用?

7.5.3 1  在进口处(注:进入建筑)应采用挠型线管或采取其它抗震措施。

评:挠型线管够结实么?其他措施什么措施

其他不写了。。大家可以简单讨论下这些 怎么解决。
发表于 2015-4-29 14:56:31 | 显示全部楼层
7.2.4  应急广播系统宜预置地震广播模式
评:  地震预防么?

地震时,谁去启动?
发表于 2015-4-29 15:05:58 | 显示全部楼层
水、暖、电三个专业共同完成
     
 楼主| 发表于 2015-4-29 19:39:23 | 显示全部楼层
规范确实针对三个专业的
发表于 2015-5-3 08:29:35 | 显示全部楼层
设在建筑屋顶上的共用天线等,应设置防止地震导致设备或其部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。
     
 楼主| 发表于 2015-5-5 14:32:23 | 显示全部楼层
上面是针对电气专业的强条..
     
发表于 2015-5-6 09:07:28 | 显示全部楼层
这个是不是跟 GB 50260-2013 电力设施抗震设计规范 有点重复。